> Датчик задымленности с аналоговым выходом., Необходим датчик для помещений с повышенным содержанием пыли.
Pat
сообщение Apr 30 2006, 13:29
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Уважаемые.
Необходимо измерить уровень задымленности помещения. В помещении большой уровень запыленности.
Обзор того что есть, а именно датчиков для пожарной сигнализации показал что все они пороговые.
Мне необходимо измерить уровень задымленности помещения хотя бы в относительных единицах.
Есть ли такие в природе?
Может есть на эту тему какие идеи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rst7
сообщение Jul 5 2006, 09:56
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Расскажу кое-что из собственного опыта (т.к. занимаюсь разработкой пожарных извещателей в том числе):

1. Старый советский стандарт (на обычные дымовые извещатели) оговаривает пороги срабатывания по ослаблению света 800-950нм в диапазоне 0.2-0.05дБ/м. В EN54-7 (который, в частности, принят в Украине) оговаривается только нижний предел 0.05дБ/м, верхний предел определяется испытаниями на тестовых пожарах. Информация к размышлению: 0.2дБ/м - это примерно 4%.

2. Лучше измерять не ослабление, а именно рассеяние, обычно используется угол 120 градусов от оси излучателя. Кстати, интенсивность рассеяного света обратно пропорциональна лямбда^4, так что уменьшение длины волны излучателя только упрощает жизнь.

3. Имейте в виду, что обычно светоотдача светодиодов падает с температурой - нормальное явление 0.5P при 85 градусах, где P - мощность при 25 градусах, хотя ток через светодиод не меняется. Так что при измерении поглощения необходима хорошая термостабилизация, для измерения рассеяния можно ограничиться более простыми средствами...


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Pat   Датчик задымленности с аналоговым выходом.   Apr 30 2006, 13:29
- - DS_   По рассеянию лазерного луча. Т.е. измерять интенси...   Apr 30 2006, 13:46
|- - Pat   Цитата(DS_ @ Apr 30 2006, 15:46) По рассе...   Apr 30 2006, 14:10
|- - DS_   Пыль и дым с точки зрения физики - одно и тоже - т...   Apr 30 2006, 14:22
- - TED17   Цитата(DS_ @ Apr 30 2006, 18:22) Пыль и д...   May 2 2006, 13:59
|- - Old1   Цитата(TED17 @ May 2 2006, 16:59) Может п...   May 4 2006, 18:52
- - TED17   Цитата(Old1 @ May 4 2006, 22:52) С точки ...   May 6 2006, 08:27
- - Zig   Цитата(Pat @ Apr 30 2006, 17:29) Уважаемы...   May 6 2006, 10:44
- - maximka   А насколько сильно меняется показатель преломления...   May 29 2006, 17:54
|- - Pat   Цитата(maximka @ May 29 2006, 19:54) Если...   May 29 2006, 18:05
- - Andy-L   Цитата(Pat @ Apr 30 2006, 17:29) Обзор то...   May 30 2006, 05:42
|- - Pat   Уважаемые. Решил сделать измерительную схему по с...   Jun 25 2006, 20:19
- - Shurmas   Трудно решить такую задачу. Сколько я видел датчик...   Jun 25 2006, 20:29
|- - Pat   Цитата(Shurmas @ Jun 25 2006, 22:29) Труд...   Jun 25 2006, 21:05
- - arttab   Пыль будет оседать в камере. От этого не деться. П...   Jun 26 2006, 01:25
|- - Pat   Цитата(arttab @ Jun 26 2006, 03:25) Пыль ...   Jun 26 2006, 04:40
|- - Shurmas   Цитата(Pat @ Jun 26 2006, 08:40) Пыль осе...   Jun 26 2006, 06:05
|- - Pat   Цитата(Shurmas @ Jun 26 2006, 08:05) Ну т...   Jun 26 2006, 07:40
- - Alexandr   Добавлю, что измерение возможно вести не только на...   Jul 5 2006, 08:13