реклама на сайте
подробности

 
 
> неясности с результатами задания констрейнов
shide_3
сообщение Jan 24 2015, 19:02
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 314
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



добрый вечер. уважаемые знатоки, не проясните ли один момент? в общем есть входной сигнал ADCI и клок CLK.
в тайминг репорте прочитал вот это :
Setup/Hold to clock CLK
------------+------------+------------+------------------+--------+
| Setup to | Hold to | | Clock |
Source | clk (edge) | clk (edge) |Internal Clock(s) | Phase |
------------+------------+------------+------------------+--------+
ADCI<0> | -0.715®| 4.209®|CLK10 | 0.000|

и для эксперимента задал для ADCI offset in = -0.715 ns (то есть СLK опережает ADCI на 0.715). но после имплементации в отчете написано что все тайминги сошлись.. как это так получилось?
-0.715 - это же по сути data delay - clock delay (от входных пинов до регистра), и я задал столько же в констрейне. стало быть, должно получиться что Tsu для этого регистра будет нулевым (0.715 -0.715 = 0)?
ISE семерка, спартан 3.

Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 24 2015, 19:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
shide_3
сообщение Jan 30 2015, 13:21
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 314
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



Как ни странно, в ТаймКвесте слак в 0 ns тоже не считается ошибкой...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Feb 2 2015, 08:39
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(shide_3 @ Jan 30 2015, 16:21) *
Как ни странно, в ТаймКвесте слак в 0 ns тоже не считается ошибкой...

Было бы странно, если бы считался. слак - это ЗАПАС - если он нулевой, то констрейн выполнен, но без запаса.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shide_3
сообщение Feb 2 2015, 16:06
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 314
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



Цитата(SM @ Feb 2 2015, 11:39) *
Было бы странно, если бы считался. слак - это ЗАПАС - если он нулевой, то констрейн выполнен, но без запаса.

но все-таки странновато, что во временном отчете, что Квартуса, что ISE, data path -это время от data входа плис до выхода триггера.
у всех ли плис время tpd триггера больше времени tsu того же триггера?
и вот это я не пойму---

Setup/Hold to clock CLK6I
------------+------------+------------+------------------+--------+
| Setup to | Hold to | | Clock |
Source | clk (edge) | clk (edge) |Internal Clock(s) | Phase |
------------+------------+------------+------------------+--------+
ADCI<0> | -0.715®| 4.209®|CLK20N | 0.000|
------------+------------+------------+------------------+--------+

что здесь означает hold to clk (4.209)? откуда оно берется? СLK(входной) я задал 80 ns. cоответственно СLK20N = 24 ns

Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 2 2015, 16:23