реклама на сайте
подробности

 
 
> Spartan 6 Ввод тактового сигнала ПЛИС
ZZZRF413
сообщение Feb 4 2015, 06:12
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 115
Регистрация: 26-07-09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578



Всем доброго дня!

Помогите пожалуйста разобраться: "проседает" тактовый сигнал на ПЛИС XC6SLX100T с генератора. Микросхема генератора AD9518. Выходы генератора запрограммированы на выходное дифференциальное напряжение в 960 mV. Стандарт LVPECL_33. ПЛИС запускается 50/50. В последнее время преимущественно не запускается. На рисунках 1 и 3 в прикреплении показан тактовый сигнал на ПЛИС (рис. 1 (CLK_1)) и тактовый сигнал на АЦП с того же генератора (рис. 3 (CLK_ADC_3)).

Так же сильно "подсажен" с АЦП сигнал DCO, который используется в качестве тактового (рис. 2 (DCO_2)). Тип сигнала DCO: LVDS.
Сигнал с DCO в ПЛИС заводиться на PLL (DCO => IBUFDS => BUFG => PLL). PLL не запускается.
Если сделать на проход (DCO => IBUFDS => test_pin) то с выхода ПЛИС постоянный уровень '1'.
Ранее на тестовом сигнале в 200 МГц DCO сигнал воспринимался ПЛИС как тактовый (но не заводился на PLL) т.е. DCO => IBUFDS => BUFG, все работало. Форма сигнала не контролировалась.

Терминирующие резисторы тактового сигнала и DCO внешние и равны 100 Ом.

В чем может быть причина? Почему не работает? Как можно ещё по тестировать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ZZZRF413
сообщение Feb 5 2015, 09:30
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 115
Регистрация: 26-07-09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578



Цитата(Timmy @ Feb 4 2015, 11:28) *
Вот эта фраза наводит на подозрение, что вы неправильно терминировали lvpecl, там одним резистором не обойтись. По lvds, внешние терминирующие резисторы надо ставить возле источника, если невозможно их установить в непосредственной близости от приёмника, я обсуждал эту тему при первом появлении на форумеsm.gif. Так у меня успешно работает lvds 200МГц на 250мм линии. Кстати, на 180мм линии 200МГц клок на строне передатчика становится почти не виден, так как излучённый сигнал противофазно складывается с отражённым, но на стороне приёмника при этом всё в порядке.
В вашем случае можно попробовать использовать для LVDS внутренние терминаторы S6, а внешние отключить.

Ну и всё это надо моделировать Hyperlynx-ом, там проблемы видно хорошо, если правильно модель сделать.


Убрал внешний резистор (он был непосредственно рядом с выводами; номинал проверел - 100 Ом), добавил внутренний. Картина не изменилась, ну может чуть чуть побольше сигнал стал.
Внутрений включал так:
ADC2_BUF: IBUFDS
generic map ( DIFF_TERM => TRUE)
...

Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 18:01) *
а смотрите чем ? 10-20 пф щупом ?


Щуп Tektronix P6139B
10 МОм, 8 пФ

Цитата(krux @ Feb 4 2015, 18:38) *
схему подключения тактового - в студию!


В приложении
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lmx2315
сообщение Feb 5 2015, 10:27
Сообщение #3


отэц
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684



..судя по схемам - вы отрезали среднюю точку у PECL, а для LVDS новую среднюю точку 1.25V не создали.


--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- ZZZRF413   Spartan 6 Ввод тактового сигнала ПЛИС   Feb 4 2015, 06:12
- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 4 2015, 09:12) Терм...   Feb 4 2015, 07:28
- - des00   а смотрите чем ? 10-20 пф щупом ?   Feb 4 2015, 14:01
- - krux   схему подключения тактового - в студию!   Feb 4 2015, 14:38
|- - Timmy   Цитата(Lmx2315 @ Feb 5 2015, 13:27) ..суд...   Feb 5 2015, 11:49
- - des00   да нормальное у него напряжение, на щупе все падае...   Feb 5 2015, 12:56
|- - Timmy   Цитата(des00 @ Feb 5 2015, 15:56) да норм...   Feb 5 2015, 13:38
|- - des00   Цитата(Timmy @ Feb 5 2015, 21:38) От ёмко...   Feb 5 2015, 13:51
- - ZZZRF413   Цитата(Lmx2315 @ Feb 5 2015, 14:27) ..суд...   Feb 5 2015, 14:07
|- - des00   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 5 2015, 21:07) Попр...   Feb 5 2015, 14:11
- - krux   картинка до конденсаторов С119 и С120 и после - од...   Feb 5 2015, 17:25
- - ViKo   Если у вас LVDS, то R39, R40 не нужны. А если PECL...   Feb 5 2015, 18:02
- - ZZZRF413   Сделал следующее: Второй канал DCO 2 отключил, зак...   Feb 6 2015, 08:29
- - ZZZRF413   Посмотрел тактовый сигнал на входе ПЛИС активным щ...   Feb 12 2015, 10:20
|- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 12 2015, 13:20) Пос...   Feb 12 2015, 10:44
- - ZZZRF413   Интересная особенность... Установил на оба АЦП час...   Feb 12 2015, 17:10
|- - Timmy   Цитата(ZZZRF413 @ Feb 12 2015, 20:10) Инт...   Feb 14 2015, 04:58
- - ZZZRF413   В STA все ок. Ещё одна интересная особенность: обр...   Feb 18 2015, 06:07


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:49