реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 14:07
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



Добрый день!

Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в.
Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.

Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке,
а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.

Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А).
Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.

Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок).
Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.

Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода?
BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..

Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dmitron
сообщение Feb 19 2015, 09:14
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



Для общего развития: делал 10 ключей симисторных с управлением от одного контроллера. Я так понимаю, предполагается что-то подобное.
Контроллер сфетофорного перекрёстка(макет) (не буду пересказывать плачь заказчика - зачем ему это надо было)

Ну 50А в сумме...это Ватт 50 на симисторах. ну 100. Можно на радиатор от PC прицепить.


Могу вас ещё порадовать: в таком же формате ключа делал симисторный ключ, который включается всегда в одной фазе напряжения, а выключается в другой. Чтобы не было импульсов тока связанных с перемагничиванием трансформатора при включении.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 19 2015, 09:23
Сообщение #3


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Dmitron @ Feb 19 2015, 11:14) *
Могу вас ещё порадовать: в таком же формате ключа делал симисторный ключ, который включается всегда в одной фазе напряжения, а выключается в другой. Чтобы не было импульсов тока связанных с перемагничиванием трансформатора при включении.


А трансформатор, что, на сердечнике от постоянного магнита был намотан? biggrin.gif

В смысле откуда там токи перемагничивания хоть какие-то существенные?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Feb 19 2015, 11:24
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



трансформатор и вправда дает некий переходный процесс при включении, но он не с перемагничиванием а с намагничиванием связан.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 19 2015, 12:27
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Цитата(shf_05 @ Feb 19 2015, 14:24) *
трансформатор и вправда дает некий переходный процесс при включении


Дает. Решение дифференциального уравнения u(t) = L* di(t)/dt + R * i(t) представляет собой два слагаемых - экспоненциальное и синусоидальное. Первое представляет собой ток переходного процесса и связанный с ним магнитный поток Фпер. Второе - установившийся ток и поток Фуст. Остаточная намагниченность сердечника вносит свой дополнительный вклад в поток ±Фост. Если включение происходит в момент перехода сетового напряжения через ноль, переходной процесс будет максимальный - магнитный поток в сердечнике достигает удвоенной величины. Если при этом произойдет насыщение сердечника, пусковой ток может превысить номинальный на порядок.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Feb 19 2015, 12:35
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



спасибо, Фост значит тоже немаловажен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 19 2015, 13:12
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Да, какой-то вклад он тоже вносит. Но основное - это экспоненциальный переходной процесс. Кторый, кстати, будет в любой индуктивности, даже вообще без сердечника. Сердечник просто может это дело усугубить своим насыщением.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 19 2015, 13:38
Сообщение #8


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15:12) *
Да, какой-то вклад он тоже вносит. Но основное - это экспоненциальный переходной процесс. Кторый, кстати, будет в любой индуктивности, даже вообще без сердечника. Сердечник просто может это дело усугубить своим насыщением.


Так какой вклад?
Нужно ли " включается всегда в одной фазе напряжения, а выключается в другой" ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 19 2015, 13:54
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Чтобы количественно оценить вклад остаточной намагниченности, нужно, как минимум, знать материал сердечника.

Что касается фазы включения, то для управления индуктивной нагрузкой и трансформаторами с железными сердечниками служат peak-switching твердотельные реле.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 19 2015, 14:30
Сообщение #10


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 15:54) *
Чтобы количественно оценить вклад остаточной намагниченности, нужно, как минимум, знать материал сердечника.

Что касается фазы включения, то для управления индуктивной нагрузкой и трансформаторами с железными сердечниками служат peak-switching твердотельные реле.


Сами понимаете это не ответ.

А peak-switching это такой вариант ускоренного плавного пуска редуцированного до одного периода.
Так тиристорами можно как угодно этот процесс удлинить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 19 2015, 14:42
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



К какой Вы хотели ответ? Никаких ведь данных нет. Остаточная намагниченность может увеличить пиковое значение магнитного потока при включении, а что при этом может произойти - зависит от многих факторов. Например, поток Фост может стать причиной насыщения (когда Фуст + Фпер к насыщению еще не приводят), тогда вклад Фост может стать катастрофическим.

Какое отношение peak-switching имеет к плавному пуску? Точка максимума синусоиды - это единственное место, где можно включить индуктивную нагрузку без последующего переходного процесса.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 19 2015, 18:50
Сообщение #12


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 16:42) *
К какой Вы хотели ответ? Никаких ведь данных нет. Остаточная намагниченность может увеличить пиковое значение магнитного потока при включении, а что при этом может произойти - зависит от многих факторов. Например, поток Фост может стать причиной насыщения (когда Фуст + Фпер к насыщению еще не приводят), тогда вклад Фост может стать катастрофическим.


Ответ заключался бы в численной оценке хоть для какого-нибудь трансформатора.


Цитата(Леонид Иванович @ Feb 19 2015, 16:42) *
Какое отношение peak-switching имеет к плавному пуску? Точка максимума синусоиды - это единственное место, где можно включить индуктивную нагрузку без последующего переходного процесса.


С этим я не спорю. Замечание полезное.
Но для движков это абсолютная мелочь. Там такой пуск по любому вызовет 5-и кратные броски тока.
Собственно вокруг реальных численных оценок крутится разговор.
Теория здесь малоинтересна.



Цитата(Reanimator++ @ Feb 19 2015, 18:20) *
Измерил сопротивление сети фаза-ноль в офисе. Получил 0.5 Ома.
Измерил ток короткого замыкания и заснял характеристику срабатывания автомата C6 (во вложении). Очень быстро кстати работает. Снимал через трансформатор тока на 450А.


А не забываете, что характеристика электросети в каждый момент определяется совокупность всех подключенных узлов.
Скажем учли сколько генерят в сеть двигатели работая в реверсе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 19 2015, 19:30
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2015, 21:50) *
Ответ заключался бы в численной оценке хоть для какого-нибудь трансформатора


Надо смотреть характеристики трансформаторных сталей. Глянул для Э330А, остаточная индукция 1.14 Тл при индукции насыщения 1.896 Тл. Грубо можно считать, что из-за остаточной намагниченности пиковое значение магнитного потока при включении может увеличится на 25%.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Reanimator++   Защита тиристоров от КЗ в нагрузке   Feb 15 2015, 14:07
- - Plain   Для начала, тиристор и симистор — разные электронн...   Feb 15 2015, 14:39
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 18:39) Для на...   Feb 16 2015, 20:27
||- - shf_05   может быть применить токоограничивающие реакторы?   Feb 17 2015, 05:59
|- - Dmitron   Цитата(Plain @ Feb 15 2015, 17:39) Для на...   Feb 17 2015, 08:10
|- - Plain   Цитата(Dmitron @ Feb 17 2015, 11:10) тири...   Feb 17 2015, 17:55
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55) Тирист...   Feb 17 2015, 19:14
- - SNGNL   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 15:54
- - ZVA   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 15:58
- - Reanimator++   ЦитатаЗачем отпирающий сигнал держать на всем инте...   Feb 15 2015, 19:51
- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 20:18
- - Reanimator++   А размыкатель в автомате думаете выбирает в какой ...   Feb 15 2015, 20:32
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, ...   Feb 15 2015, 20:35
- - vladec   А может Вам проще будет попробовать использовать к...   Feb 16 2015, 07:31
- - Reanimator++   Я читал на этом форуме много отзывов, что BTA41 не...   Feb 16 2015, 08:04
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 09:18
|- - Plain   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 20:17
- - Reanimator++   Александр, спасибо. Выходит, что я хочу невозможн...   Feb 16 2015, 09:33
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 17 2015, 07:00
- - Herz   А считали, каким должен быть ограничитель тока до ...   Feb 16 2015, 09:52
- - Reanimator++   А там считать не нужно, в даташитах приведены граф...   Feb 16 2015, 12:18
|- - Herz   Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, ...   Feb 16 2015, 17:49
- - Vovk_Z   Сопротивление сети 0,5-1 Ом, да сопротивление терм...   Feb 16 2015, 17:17
- - Reanimator++   Я сначала попробовал, потом посчитал Действительн...   Feb 16 2015, 19:28
- - Reanimator++   shf_05 Попробуйте оценить размер реактора для 100А...   Feb 17 2015, 06:48
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 07:44
- - Reanimator++   shf_05 Номинальный ток мощного канала 10А. Там 3 т...   Feb 17 2015, 08:55
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 08:57
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 10:16
- - Reanimator++   Alexandr_Y Спасибо за предупреждение! Я полага...   Feb 17 2015, 11:41
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 14:30
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, ...   Feb 17 2015, 18:41
- - Dmitron   Истоками внутрь, стоками/коллекторами - наружу. + ...   Feb 17 2015, 15:41
- - Reanimator++   Dmitron Спасибо за пояснение. Я правда до конца не...   Feb 17 2015, 17:07
- - Reanimator++   Plain ЦитатаТакую мелочь проще транзисторами комму...   Feb 17 2015, 19:52
- - alexvu   А что, если в цепь питания Вашей установки постави...   Feb 17 2015, 20:20
- - Reanimator++   alexvu Входной автомат будет на 50А. Только время ...   Feb 17 2015, 21:47
|- - shf_05   советую таки автору определиться с ТЗ на свое изде...   Feb 18 2015, 05:57
|- - Александр Козлов   Дык никто уже не считает. Симуляторы на то есть...   Apr 13 2015, 05:12
- - alexvu   А, так всего 50 А общий ток? Сделайте общий электр...   Feb 18 2015, 07:27
- - Ydaloj   ага, общий. на три фазы. ага, всего 50А. При паден...   Feb 18 2015, 08:10
|- - shf_05   Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 13:10) При п...   Feb 18 2015, 10:00
- - Dmitron   Читаем википедию, читоли. Цитирую: " Существу...   Feb 18 2015, 09:07
- - Ydaloj   Reanimator++, а какое быстродействие обещают у авт...   Feb 18 2015, 09:41
- - Ydaloj   также как и на тиристоре. да плюс потери в самом р...   Feb 18 2015, 10:15
- - Reanimator++   Цитата(shf_05 @ Feb 18 2015, 09:57) совет...   Feb 18 2015, 10:43
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ...   Feb 18 2015, 10:58
|- - shf_05   Цитата(Reanimator++ @ Feb 18 2015, ...   Feb 18 2015, 19:53
- - Reanimator++   Реле и пускатели это классическое решение со време...   Feb 19 2015, 16:20
- - Reanimator++   Alexandr_Y Расскажите сразу по схемотехнике софт-с...   Feb 19 2015, 19:28
- - Reanimator++   Сегодня попробовал токоограничителем отечественный...   Feb 20 2015, 16:58
- - alexvu   А мне вот непонятно про резисторы 0.5 ом, на ни пр...   Feb 20 2015, 21:23
- - Reanimator++   Сгорят. Я им то импульсный режим забываю посчитать...   Feb 20 2015, 23:54
- - alexvu   Транзисторы, на самом деле, тоже могут не отключит...   Feb 21 2015, 22:48
|- - ZVA   Цитата(alexvu @ Feb 22 2015, 01:48) Лучше...   Feb 22 2015, 09:31
- - Reanimator++   Да, ТЗ поставлено непрофессионально и во многом не...   Feb 22 2015, 13:20
- - SNGNL   Цитата(Reanimator++ @ Feb 22 2015, ...   Feb 22 2015, 13:59
- - НЕХ   Опишу привычные траблы - предохранитель правильный...   Feb 22 2015, 14:20
- - Reanimator++   Вот такой предохранитель не подойдет разве? http:/...   Feb 22 2015, 15:08
- - Skywolf   Я надеюсь это будет хоть какая то серия блоков, хо...   Feb 22 2015, 18:05
- - alexvu   Предохранитель за 24р не пойдет, у него сверхток н...   Feb 22 2015, 20:36
- - Reanimator++   Машина относится к лабораторному оборудованию. Ме...   Feb 23 2015, 00:01
- - alexvu   Теперь понятно. Кстати, современные контакторы шум...   Feb 23 2015, 09:35
- - Reanimator++   Мозги на той же плате будут. Иначе там проводов не...   Feb 23 2015, 11:04
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ...   Feb 23 2015, 15:37
- - Reanimator++   Александр, спасибо за схему! Внимательно расс...   Feb 23 2015, 18:53
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 23 2015, ...   Feb 23 2015, 19:27
- - Dmitron   SK45UT08 как монтируется? В печатную плату впаивае...   Feb 24 2015, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Dmitron @ Feb 24 2015, 09:11) SK45...   Feb 24 2015, 09:05
- - vladec   AlexandrY, а в параллель диодам в цепях управления...   Feb 24 2015, 08:52
- - Reanimator++   Александр, спасибо за проект! Вы мне очень пом...   Feb 24 2015, 13:49
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ...   Feb 24 2015, 14:25
- - Reanimator++   http://www.eltranstech.ru/products/izmerit...ator-...   Feb 24 2015, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 24 2015, ...   Feb 24 2015, 20:46
- - Reanimator++   ЦитатаСборщик возьмет отдельные деньги за выполнен...   Feb 24 2015, 22:44
|- - shf_05   ставьте контроллер на дочерней плате.   Feb 25 2015, 03:44
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 25 2015, ...   Feb 25 2015, 07:35
- - Reanimator++   ЦитатаОго, серьезный замах. Я просто другие не ум...   Feb 26 2015, 14:35
|- - Herz   Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ...   Feb 28 2015, 10:01
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 15:01) Эта инф...   Feb 28 2015, 11:15
- - alexvu   Это Вы их еще на сверхтоках не пробовали (хотя бы ...   Feb 26 2015, 16:38
- - Reanimator++   alexvu Это вы мне предлагаете его в аппарат точечн...   Feb 26 2015, 21:07
|- - AlexandrY   Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, ...   Feb 27 2015, 06:43
- - alexvu   Цитата(Reanimator++ @ Feb 27 2015, ...   Feb 27 2015, 08:53
- - Reanimator++   Вот такой простой результат получился. Уже успели ...   Apr 10 2015, 14:10