Сопротивление нагревателя вместо терморезистора и 300 V |
|
|
|
Feb 21 2015, 00:25
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 20-02-15
Пользователь №: 85 284

|
Есть печка с нихромовым нагревателем намотанным на керамическую трубку сопротивлением 1 кОм. Необходимо выдерживать некий график нагрева в диапазоне от (комнатной) +20С до +350С со скоростью изменения неск десятков градусов в минуту (нагрев полной мощностью) и стабилизация на уровне +-1..3 градуса. В общем требования тривиальные если бы не одно но! Измерения температуры нужно производить непосредственным измерением электрического сопротивления проволоки нагревателя без использования реле. Измерил, в диапазоне 300 градусов получилось изменение в 1%, что при нужных 9 битах индикации температуры и V ref ~ 3V подсказывает необходимость использовать внешнего инструментального усилителя на вскидку с Ку=100..300. Хотел сделать простейшую схему с мостом, но так как на резистор прилетает +310В из розетки, то что то запутался в делителях. Четкого понимания и пожеланий на счет схемы у меня нет, известно лишь, что на время измерения которое в силу инерционности системы может быть долгим (1сек - не проблема) можно не включать тиристор и для лучшей помехоустойчивости сами измерения производить в моменты zero cross дабы не ловить что то через ёмкость и утечку тиристора из сети. Приклею хотя бы примерную схему как мне видится, что бы было понятно в чем у меня сомнения. Детали там указаны от фонаря, что бы чисто прорисовать картинку, учтены лишь только номиналы некоторых резисторов. И не стоят конденсаторы фильтров. Диоды по входу ОУ - защитные. D17-18 - подобраны по одинаковому прямому напряжению и имеют между собой тепловой контакт. По идее для симметрии надо бы поставить второй тиристор но не открывать  Далее идет на STM32F100 12 bit ADC Можно ли из ОУ использовать уже имеющиеся: NJM2119 (4..36V, offset 90 mkV, input bias 18 nA, offset drift 4mkV/C)? LM324 тоже есть, но мне кажется они похуже тут? И нужна ли именно такая схема соеденений ОУ? (Только что нашел, так бы поставил 1 ОУ, но уже больно резисторы огромны для Ку=100-500) ps соседнюю тему: Защита входа АЦП от постоянного высокого и отрицательного прочитал так и еще что то похожее чуть глубже...
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Feb 21 2015, 08:09
|

Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169

|
Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 08:38)  Бросьте Вы эту затею. Приходил в ремонт термоконтроллер (перепутали входы напряжения/тока) - http://www.ropex.de/RES.phpАккуратно, по-немецки, стёрты имена ИМС... Но сплавы в нагревателе, конечно, используют с большим ТКС !
--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
|
|
|
|
|
Feb 21 2015, 17:26
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 20-02-15
Пользователь №: 85 284

|
Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 09:59)  Да тут ведь температура нагревателя всегда почти не та температура, которая нужна. Она немного в другом месте и всегда меньше по известной теореме. У меня масса самой керамической трубки на два порядка больше и нихром оплавлен стеклом, так что термоконтакт хороший, ну и в общем, что внутри - не важно  задача, что бы на нагревателе, было все "чисто". Термопроводимостью можно принебречь. Цитата(Меджикивис @ Feb 21 2015, 16:33)  Я думаю, что не стоит пугаться. Через нагреватель у Вас идет 310мА всего. Этот ток можно спокойно замерить. Да не понял сначала - зачем мне ток предлагают измерять  А я хотел уйти от ИОН "из розетки" и для этого у меня стоят диоды с "нормального ИОН". Инерция системы позволяет пропустить несколько периудов, подождать когда все успокоится  и сделать несколько измерений. Цитата(Меджикивис @ Feb 21 2015, 16:33)  Это наверное на весь диапазон? - в смысле на градус будет 1/300 процента? Нехилая чувствительность нужна. А про температуру подводящих проводов Вы подумали? Они медные, а медь имеет заметный ТКС. А контакты?.. нихром как соединен с питающими проводниками- гайками притянут? обжат? Может быть, только на сварке можно получить постоянство контакта, сравнимое с искомым изменением Rнагр. Термо-ЭДС будет в контактах тоже, от нее освобождаемся, меряя на переменном токе. Но тогда мост надо будет хорошо компенсировать по реактивным составляющим. Да, 1% - это на примерно 320 градусов. Про то как закреплен нихром, не могу точно сказать. Похоже на контактную сварку, но может быть и обжим. Про Термо-ЭДС не подумал... беспокоился больше об одинаковости моста и влиянии диодов и защиты, ну это кроме помех конечно. Цитата(1113 @ Feb 21 2015, 15:31)  да гальваническая развязка не принципиальна. Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 06:38)  Бросьте Вы эту затею. Даже специально сделанной для того, чтобы чувствовать температуру, термопарой даже измерить ее с такой точностью трудно. А Вы собираетесь это сделать с помощью датчика,который специально сделан так, чтобы не чувствовать температуру. Ну тут выбирать не приходится, из устройства два провода, расстояние около метра, само устройство экранированно, провод тоже можно экранировать. Точность можно немного уменьшить, 2-3 градуса, а на индикатор выводить интерполяцию при изменении. У меня совершенно нет опыта в термокомпенсации схем, вот диоды вижу, что в мосте стоят - будут вносить дисбаланс. Готов подобрать по напряжению и поставить на общий радиатор. Тиристор еще мешает сбоку))) у него же есть емкость своя... ну вот такие меня беспокоют проблемы. А о ТермоЭДС на контактах как уже написали чуть выше - я что то даже не задумался. Впрочем их же там два одинаковых
|
|
|
|
|
Feb 23 2015, 08:09
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919

|
Да бросьте вы об разнице температур, это проблема заказчика вообще. А у автора проблема - измерить килоом на метровых проводах с точностью 0.003%. Это кажется вам реальным? А я бы назвал ловлей блох... Цитата(simq @ Feb 21 2015, 21:26)  А я хотел уйти от ИОН "из розетки" Чем не удовлетворяет? Если у Вас мост, то нестабильность снимаемого сигнала будет в процентах та же самая, что и питающего напряжения. И это будет гораздо меньше, чем прочие помехи. В крайнем случае, несложно замерить сетевое и сделать поправку. Во-вторых, оно уже переменное, и избавляемся от термо-ЭДС. (Контактов два, но строгое равенство температур на них не гарантировано.) В третих, чем больше напряжение на мосте, тем больший сигнал снимаем, так что для ловли ничтожных изменений выгодно запитывать максимальным напряжением, в данном случае - рабочим. Сигнал с моста, запитанного от 5 вольт на один градус получится 160мкВ, а от сети 220 - 7мВ. Переключение от сети на внутренний ИОН по-моему никакие полупроводники как надо не обеспечат из-за их емкостей и температурных дрейфов. Может быть использовать герконы? Можете еще поискать схемы стабилизации температуры жала паяльника. Там как раз в районе 300 град, по сопротивлению нагревателя.
--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
|
|
|
|
|
Feb 24 2015, 13:09
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 20-02-15
Пользователь №: 85 284

|
Цитата(Меджикивис @ Feb 23 2015, 08:09)  Да бросьте вы об разнице температур, это проблема заказчика вообще. А у автора проблема - измерить килоом на метровых проводах с точностью 0.003%. Это кажется вам реальным? А я бы назвал ловлей блох... По любому буду делать, это для меня первая работа с такой точностью. Надо на чем то учиться, пусть даже не взлетит даже с пониженной точностью, буду думать дальше тогда уже. Сейчас жду процессоры, пока есть время плату развести нормально. Вчера читал о электроэнцефалографе и там увидел интересную схему включения инструментального усилителя c доп ОУ на вход (как я понял для компенсации помех). Цитата Цитата ИОН не от сети
Чем не удовлетворяет? Если у Вас мост, то нестабильность снимаемого сигнала будет в процентах та же самая, что и питающего напряжения. И это будет гораздо меньше, чем прочие помехи. В крайнем случае, несложно замерить сетевое и сделать поправку. А второе плечо тоже "коптить" 1 кОм от 300V cтавить или достаточно просто соотношение соблюсти? В принципе у меня инструментальный ОУ, там входное R бесконечность по идее..? Вот эти аналоговые ньюансы для меня туманны  Цитата Во-вторых, оно уже переменное, и избавляемся от термо-ЭДС. (Контактов два, но строгое равенство температур на них не гарантировано.) В третих, чем больше напряжение на мосте, тем больший сигнал снимаем, так что для ловли ничтожных изменений выгодно запитывать максимальным напряжением, в данном случае - рабочим. как то я переменку не думал оставлять, хотя тут о разности пишут, боюсь в динамическом режиме пусть даже 50 Гц я вообще не смогу мост сбалансировать. Потому и хочу отключать "высокое" на время измерения и само измерение производить в момент нуля, хотя при таких больших резисторах и наличии конденсаторов от помех по входу ОУ все равно есть сомнение . Ставить R меньше - тогда ещё что-то греться начнет. Цитата Сигнал с моста, запитанного от 5 вольт на один градус получится 160мкВ, а от сети 220 - 7мВ. Как то этот очевидный факт я упустил...) Цитата Переключение от сети на внутренний ИОН по-моему никакие полупроводники как надо не обеспечат из-за их емкостей и температурных дрейфов. Может быть использовать герконы? У меня на одном плече тиристор висит - смущает. А так переключения не будет, с ИОН по диоду в каждом плече, подобрать надо будет конечно и вместе пастой смазать. Механикой коммутировать - все против  Цитата Можете еще поискать схемы стабилизации температуры жала паяльника. Там как раз в районе 300 град, по сопротивлению нагревателя. интересно! не думал, что есть, на моём термопары. посмотрю. задача одинаковая выходит совсем ps что то комменты так и не приходят на почту, не сразу реагирую...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
simq Сопротивление нагревателя вместо терморезистора и 300 V Feb 21 2015, 00:25      Tanya Цитата(simq @ Feb 24 2015, 16:09) По любо... Feb 24 2015, 13:56       simq Цитата(Tanya @ Feb 24 2015, 13:56) Безумс... Feb 25 2015, 02:34      Меджикивис Цитата(simq @ Feb 24 2015, 17:09) А второ... Feb 27 2015, 18:22       simq Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 18:22) А... Feb 27 2015, 18:59        Меджикивис Цитата(simq @ Feb 27 2015, 22:59) С моими... Feb 27 2015, 21:39         simq Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 21:39) Е... Feb 27 2015, 22:46          Меджикивис Цитата(simq @ Feb 28 2015, 02:46) среднее... Feb 28 2015, 08:48   AlexeyW Цитата(Tanya @ Feb 21 2015, 11:59) Да тут... Feb 22 2015, 17:42 НЕХ Да, у немцев нагреватель порой подобен простому тя... Feb 21 2015, 10:41 1113 попробуйте такое: http://www.prochip.ru/products/b... Feb 21 2015, 14:31 Меджикивис Цитата(simq @ Feb 21 2015, 04:25) Хотел с... Feb 21 2015, 15:33 simq Про питание переменным током вроде бы понятно стал... Feb 27 2015, 20:16 Plain Вся эта мышиная возня вокруг "минимального вм... Feb 27 2015, 23:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|