> Оценить наводку на кабель, где взять параметры кабеля
AndreyVN
сообщение Dec 8 2014, 07:17
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Всем привет!

Связались с ОРУ 750 кВ, есть желание прикинуть наводку от ЭМ импульсной помехи на протяженный кабель, по которому передается дискретный сигнал.

В ГОСТ Р 51317.2.5-2000 можно найти параметры импульсной помехи, в [1] есть формула наводки на рамку площади al ЭМ импульса di/dt. Проблема с параметром – площадь “рамки” для различных марок кабеля.

Кто-нибудь видел параметры, характеризующие “антенные” свойства кабелей? Есть же “симметричные” интерфейсные кабели, какими цифрами характеризуется их “симметричность”?

1. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в энергетике.- Томск: Изд-во ТПУ, 2007
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Feb 3 2015, 18:56
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вам хорошо бы испытать реальные кабели и схемы с помощью генератора помехи, тем более он все равно понадобится при отладке и сдаче.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Feb 25 2015, 13:29
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(alexvu @ Feb 3 2015, 22:56) *
Вам хорошо бы испытать реальные кабели и схемы с помощью генератора помехи, тем более он все равно понадобится при отладке и сдаче.


Я уже не ожидал увидеть ответы в этой теме. :-)

Выбор ЭМ иммунитета портов является конечной целью приближенного расчета наводки на кабель. Причем, импульсная помеха
вполне может восприниматься как ложный сигнал, не должно происходить только повреждение аппаратуры.

В силу того, что на ОРУ 750 кВ высокий уровень импульсных помех сигнал 'чисто' дискретный (есть напряжение/нет напряжения),
причем уровень +220В.
Коаксиал не используется, используем контрольный экранированный кабель КВВГЭ. Все, что
'бегает' по цифре обязательно передаем по оптике. Как я понял, ЭМ характеристики кабеля КВВГЭ найти не получится.

Думаю, в свете сказанного метод рамки может и подойдет для оценки по порядку величины.
Экспериментально, конечно, лучше, но это надо статистику аварийных режимов собирать.

Один из вариантов организации входных цепей - завести протяженные цепи на электромагнитные реле, но как-то это не современно,
да и устойчивость реле к импульсным помехам тоже не декларируется.