реклама на сайте
подробности

 
 
> Доказательства в разборе проблемы с ЭМС
x-men
сообщение Mar 3 2015, 07:08
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



Приветствую специалисты!
У меня появилась рекламация по серийному шкафу управления и распределения из-за ЭМС.
В устоявшемся решении используется покупное реле температуры с выносным датчиком температуры на основе DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim). Данное реле через магнитный пускатель (МП внутри шкафа) управляет внешним электробогревателем.
Через этот же шкаф идет питание на внешнее освещение. Заказчик использует вот такой светодиодный светильник. У светильника заявлен высокий коэффициент мощности - значит есть корректор.
Заказчик заявил о рекламации, что при включении светильника перестает работать реле температуры. После выключения светильника работа реле восстанавливается. Внутри шкафа провода от датчика тмпературы и провода питания светильника идут в одном кабельном лотке на протяженности примерно 1,5 метра. Провода датчика не экранированы. Раньше якобы использовался тот же самый светильник, но данная проблема не возникала.
Интерфейс реле температуры и выносного датчика температуры цифровой (кто не знает).
Есть вопрос по подключению заземления к светильнику. Если с заземлением все в порядке то непонятно, кто виноват и что делать.
Последнюю отправленную партию дорабатывать обойдется слишком дорого.
Оба изделия имеют сертификат соответствия ТС и соответствуют техрегламентам по электробезопасности и ЭМС.
Консультация с производителем реле подтвердила желательность экранировки проводов датчика внутри шкафа и желательность попытки уменьшить помехи светильника хотя бы конденсатором по питанию.
Как проверить соответствие светильника требованиям по ЭМС без лабораторного оборудования?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
x-men
сообщение Mar 4 2015, 10:29
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



Цитата(ЮВГ @ Mar 3 2015, 19:51) *
Могу я предложить не проверять светильник заказчика, а побороться со свистом ШИМ-а светильника. Скорее всего будет достаточно надеть на питающий провод ферритовую клипсу. Потратите 60 рублей и решите проблему клиента.

Спасибо за совет! Попробуем.
Цитата(cant @ Mar 4 2015, 03:50) *
достаточно устойчив при условии подачи внешнего питания (без использования паразитного питания).

Двумя проводами подключается. Стало быть паразитное питание?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:37
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01358 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016