реклама на сайте
подробности

 
 
> Доказательства в разборе проблемы с ЭМС
x-men
сообщение Mar 3 2015, 07:08
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



Приветствую специалисты!
У меня появилась рекламация по серийному шкафу управления и распределения из-за ЭМС.
В устоявшемся решении используется покупное реле температуры с выносным датчиком температуры на основе DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim). Данное реле через магнитный пускатель (МП внутри шкафа) управляет внешним электробогревателем.
Через этот же шкаф идет питание на внешнее освещение. Заказчик использует вот такой светодиодный светильник. У светильника заявлен высокий коэффициент мощности - значит есть корректор.
Заказчик заявил о рекламации, что при включении светильника перестает работать реле температуры. После выключения светильника работа реле восстанавливается. Внутри шкафа провода от датчика тмпературы и провода питания светильника идут в одном кабельном лотке на протяженности примерно 1,5 метра. Провода датчика не экранированы. Раньше якобы использовался тот же самый светильник, но данная проблема не возникала.
Интерфейс реле температуры и выносного датчика температуры цифровой (кто не знает).
Есть вопрос по подключению заземления к светильнику. Если с заземлением все в порядке то непонятно, кто виноват и что делать.
Последнюю отправленную партию дорабатывать обойдется слишком дорого.
Оба изделия имеют сертификат соответствия ТС и соответствуют техрегламентам по электробезопасности и ЭМС.
Консультация с производителем реле подтвердила желательность экранировки проводов датчика внутри шкафа и желательность попытки уменьшить помехи светильника хотя бы конденсатором по питанию.
Как проверить соответствие светильника требованиям по ЭМС без лабораторного оборудования?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Burner
сообщение Mar 13 2015, 13:14
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Цитата
насколько вообще устойчив к помехам 1-Wire?

Вспомнил. У ККМ или типа того наверняка звон в десятки МГц. У 18В20 импульс ок. 50 мкс. Сталбыть просто конденсатор на плате, дающий пост. времени 10-20 мкс, будет весьма хорош. 10-20 мкс/1 кОм = 10-20 нФ. Однако там само реле могло заглючить.. Продевание провода датчика в феррит - хорошо. Сколько влезет, или 0,5 того. Провод светильника - канешно, еще лучше, и таки лучше ближе к оному. Кольцо тем эффективнее, чем больше отношение сечения к диаметру. Рядом ложить провода - таки вредно. Экранирование - буржуйские излишества.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:34