реклама на сайте
подробности

 
 
> датчик Холла, подключение
Digor
сообщение Mar 19 2015, 07:39
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 19-03-15
Пользователь №: 85 770



Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему: есть сенсор потока воды (крыльчатка с магнитом) и сам датчик в виде д.Холла (FS276 от вентиляторов).
Мне нужно сделать реле наличия потока (вода течет - реле сработало, нет - отлипло). Проблема в том, при отсутствии вращения крыльчатки,
в зависимости от места остановки магнита - на выходе датчика может быть и высокий, и низкий уровень. У меня не хватает мозгов
придумать схему, которая бы реагировала только на импульсы с датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
mcheb
сообщение Mar 19 2015, 07:42
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 326
Регистрация: 30-05-06
Пользователь №: 17 602



Разделительный конденсатор Вам поможет. Но проще микроконтроллер поставить.

Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2015, 09:51
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic