Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 20 2015, 18:17)

Изучаю интерфейс 485. Есть типовое включение (см. схему)
Резистор предположим 1 КОм
Указанный вами резистор или вообще не надо (вредно) ставить, или, если узел находится в конце линии, то его величина должна быть равна волновому сопротивлению. Волновое сопротивление витой пары обычно находится в пределах 100...150 Ом. Если точное значение волнового неизвестно, то обычно ставят "посередке" диапазона, то есть, 120 Ом. Но уж никак не 1 кОм.
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 20 2015, 18:17)

Но есть вероятность что на вход приёмника (А/В) кратковременно может быть подано напряжение предположим вольт в 20-30. Микросхема RS 485 держит ориентировачно 12-15 В (отечественная). Понятно что есть импортнуе, которые и до 70 В держат.
Фу, типичное низкопоклонство перез Западом. Все они примерно одинаково держат.
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 20 2015, 18:17)

Можно ли в сети rs 485 применить микросхемы с разным входным сопротивлением (например 1/8 и 1/4 ед. нагрузки). Что в таком случае произойдёт.
Можно. Ничего не произойдет. Входное сопротивление немножко ухудшает согласование, поэтому чем выше входное - тем лучше. В идеале хорошо бы иметь бесконечно большое входное.