Цитата(EugeneS @ Mar 31 2015, 15:22)

STATUS регистр доступен через Impact.
Пример на сайте Xilinx: XTP104 - KC705 MultiBoot Design
Мне конечно надо чтобы в полевых условиях это работало, где-то далеко от импакта

но можно сравнить с тем непонятным значением что я получаю, каждый раз как пытаюсь читать STAT reg.
Цитата(troiden @ Mar 31 2015, 15:37)

Нечто подобное делалось для пятого Virtex. После включения питания грузилась резервная прошивка, она запускала загрузку боевой. Если происходил сбой по CRC или таймауту Watchdog, то грузилась обратно резервная. Чтобы система не зашла в бесконечный цикл, в резервной прошивке читался Boot History Status Register (BOOTSTS) через ICAP. В приложенном файле модуль, отвечающий за логику перезагрузки ПЛИСа. Может чем поможет

Посмотрим !
Всем Спасибо!