реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужна помощь. Повышение помехоустойчивости связи по USB., Вопрос по повышению помехоустойчивости USB.
Руслан Трефилов
сообщение Mar 30 2015, 13:29
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 30-03-15
Пользователь №: 85 962



Вопрос по повышению помехоустойчивости USB.
Микроконтролер STM32F407 через USB изолятор ADuM4160 связан с системным блоком промышленного контроллера на full speed 12 Mbps.
STM32F407 выполняет задачу сбора и передачи информации от внешних объектов, от которых также гальванически изолирован. Всё хорошо, пока работаем на низких напряжениях. Как только переходим на 220 VAC (DI/DO) начинаются потери связи по USB. Кто в теме и может помочь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_3m
сообщение Mar 31 2015, 06:31
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(Руслан Трефилов @ Mar 30 2015, 16:29) *
Вопрос по повышению помехоустойчивости USB.
...
Всё хорошо, пока работаем на низких напряжениях. Как только переходим на 220 VAC (DI/DO) начинаются потери связи по USB. Кто в теме и может помочь?

Помочь может Ethernet.
USB в описанных вами условиях не жилец.
Можно устанавливать развязки, фильтры, менять кабели, плясать с бубном - это даст лишь несколько меньшую вероятность сбоев. Но сбоить оно будет всегда потому что USB не лечится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexunder
сообщение Mar 31 2015, 08:32
Сообщение #3


unexpected token
****

Группа: Свой
Сообщений: 899
Регистрация: 31-08-06
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987



Не соглашусь с автором предыдущего сообщения. USB вполне себе жилец в цеху, важно лишь применять кабель должного качества с наличием ферритового "бублика".

Цитата(Руслан Трефилов @ Mar 30 2015, 14:29) *
Всё хорошо, пока работаем на низких напряжениях. Как только переходим на 220 VAC (DI/DO) начинаются потери связи по USB. Кто в теме и может помочь?

уточните пожалуйста, что значит переходим на 220 VAC


--------------------
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corvus
сообщение Mar 31 2015, 10:18
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 771
Регистрация: 24-04-08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056



Смотря что понимать под USB в цеху. Клавиатура к диагностической установке - нормально. А вот пром.контроллеры уже не вариант. Да, всякими ухищрениями можно добиться надёжной работы USB в условиях сильных помех. Основные способы тут уже перечислили.
Но это всё не от хорошей жизни. В пром. оборудовании либо RS-485, либо современные производные от Ethernet.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 11:30
Сообщение #5


unexpected token
****

Группа: Свой
Сообщений: 899
Регистрация: 31-08-06
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987



Цитата(Corvus @ Mar 31 2015, 11:18) *
Смотря что понимать под USB в цеху. Клавиатура к диагностической установке - нормально. А вот пром.контроллеры уже не вариант. Да, всякими ухищрениями можно добиться надёжной работы USB в условиях сильных помех. Основные способы тут уже перечислили.

Безусловно, 485 и Ethernet гораздо больше приспособлены для подобных условий! Однако, мне попадались примеры успешного внедрения USB в щедрых на помехи местах. В качестве примера, в одной из лабораторий у нас стоит рентгеновский фотоэлектронный спектрометр Thermo Scientific K-Alpha, он подключается к ПК по USB (есть еще три линии FireWire, но они идут непосредственно к трем же видеокамерам внутри установки). Когда приходил специалист по настройке, мы вскрывали "станок" (часть трэйнинга) и я был приятно обрадован увидев там родной Cypress FX2 рядом с USB-B разьемом на "материнской плате". В самой установке непрерывно жужжат два мощных турбомолекулярных насоса, которые запитываются от источников, чья мощность вызывает уважение. Еще в системе есть генератор аргоновой плазмы для очистки пов-ти образцов (десятки Ватт, 13.5МГц). Спектрометр работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. За год эксплуатации был лишь один сбой, связанный со скачком напряжения в здании. Рядом с ним стоят системы для испарения и магнетронного распыления металлов, которые, надо думать, тоже могут являються источниками помех.


--------------------
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Руслан Трефилов   Нужна помощь. Повышение помехоустойчивости связи по USB.   Mar 30 2015, 13:29
- - dinam   Не совсем понял, но поделюсь своим опытом использо...   Mar 31 2015, 05:02
|- - _4afc_   Цитата(dinam @ Mar 31 2015, 08:02) Также ...   Mar 31 2015, 17:28
- - Руслан Трефилов   Уточнение: есть модули с одинаковой схемотехникой ...   Mar 31 2015, 09:11
|- - Ariel   Цитата(Руслан Трефилов @ Mar 31 2015, 12...   Mar 31 2015, 18:00
|- - Tanya   Цитата(Руслан Трефилов @ Mar 31 2015, 12...   Apr 2 2015, 11:37
|- - prig   Цитата(Tanya @ Apr 2 2015, 14:37) ... Гор...   Apr 2 2015, 12:02
|- - _3m   Цитата(prig @ Apr 2 2015, 15:02) Горе в т...   Apr 2 2015, 18:14
|- - prig   Цитата(_3m @ Apr 2 2015, 21:14) Схема сое...   Apr 3 2015, 09:46
- - krux   американский минобороны (Department of Defence) з...   Mar 31 2015, 17:58
|- - _4afc_   Цитата(krux @ Mar 31 2015, 20:58) америка...   Mar 31 2015, 20:10
|- - _3m   Цитата(krux @ Mar 31 2015, 20:58) америка...   Apr 1 2015, 07:04
- - Руслан Трефилов   Дополнение для интересующихся. Схема USB интерфейс...   Apr 1 2015, 08:21
|- - Ariel   1. Фильтр по AC, о чем я писал выше 2. Попробуйте ...   Apr 1 2015, 09:28
|- - halfdoom   Цитата(Руслан Трефилов @ Apr 1 2015, 11:2...   Apr 3 2015, 05:56
|- - _4afc_   Цитата(Руслан Трефилов @ Apr 1 2015, 11:2...   Apr 3 2015, 07:39
|- - jcxz   Цитата(Руслан Трефилов @ Apr 1 2015, 14:2...   Apr 7 2015, 03:27
|- - halfdoom   Цитата(jcxz @ Apr 7 2015, 06:27) Странно....   Apr 7 2015, 05:46
|- - jcxz   Цитата(halfdoom @ Apr 7 2015, 11:46) В да...   Apr 7 2015, 06:48
||- - _4afc_   Цитата(jcxz @ Apr 7 2015, 06:27) Наши схе...   Apr 7 2015, 07:04
||- - _3m   Цитата(_4afc_ @ Apr 7 2015, 10:04) Термин...   Apr 7 2015, 07:48
||- - jcxz   Цитата(_4afc_ @ Apr 7 2015, 13:04) Т.е. в...   Apr 7 2015, 08:18
|- - Ariel   на сайте analog device обьясняется назначение C5 О...   Apr 7 2015, 07:26
- - controller_m30   А может такое быть, что на H-GND половина сетевого...   Apr 1 2015, 11:52
|- - Ariel   Цитата(controller_m30 @ Apr 1 2015, 14:52...   Apr 1 2015, 12:19
- - Руслан Трефилов   Коллеги, здравствуйте. В том-то вся и проблема, чт...   Apr 2 2015, 07:27
|- - prig   Цитата(Руслан Трефилов @ Apr 2 2015, 10:2...   Apr 2 2015, 11:28
|- - alexkok   Цитата(Руслан Трефилов @ Apr 2 2015, 11:2...   Apr 2 2015, 20:40
|- - Ariel   Цитата(alexkok @ Apr 3 2015, 00:40) Как я...   Apr 4 2015, 17:09
|- - alexkok   Цитата(Ariel @ Apr 4 2015, 20:09) как раз...   Apr 6 2015, 02:50
- - vladec   Все таки, это скорее всего синфазные помехи от АС-...   Apr 2 2015, 08:58
|- - Ariel   также, большое значение имеет качество USB кабелей...   Apr 2 2015, 11:14
- - halfdoom   Конденсатор С5 в этой схеме обеспечивает определен...   Apr 6 2015, 04:38
- - pavel_n72   Подскажите, как изменять скорость передачи 1.5, 12...   Apr 20 2015, 05:27
- - DmitryM   Цитата(pavel_n72 @ Apr 20 2015, 09:27) По...   Apr 20 2015, 07:09
- - pavel_n72   Цитата(DmitryM @ Apr 20 2015, 13:09) Выво...   Apr 20 2015, 08:50
- - DmitryM   Цитата(pavel_n72 @ Apr 20 2015, 12:50) SP...   Apr 20 2015, 12:48


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:44