Цитата(agregat @ Apr 6 2015, 21:30)

... надо подключить два чипа 88E1116 напрямую по MDI на скорости 1Gbit.
Стандартное подключение 88E1116.MDI => Trans=> витая пара => Trans =>88E1116.MDI
Надо подключить 88E1116.MDI => согласующее устройство => 88E1116.MDI.
...
-Для MDI на скорости 1Gbit Марвелл рекомендует хотя бы один трансформатор (Doc. No. MV-S700015-00 ,объяснение в конце 1-й страницы).
Подключение приемников и передатчиков штатное, как если бы стояло 2 трансформатора.
- Для 1Gbit линка по плате можно использовать прямое подключение по GMII без всяких PHY, но не для всех стыкуемых устройств это подходит.
- На раз-два всё стыкуется по 1000BASE-X (конденсаторная развязка и обвяз как для оптики).
С большой вероятностью, девайсы, к которым по SGMII подключются 88E1116, поддерживает и 1000BASE-X.
Т.е. SGMII двух стыкуемых устройств должен переводится в режим 1000BASE-X.
В случае необходимости, эти две витые пары можно легко устить по одному из двух путей, используя перемычки.
У Марвелла есть рекомендация как делать разветвления за счёт посадочных мест из 3 площадок для SMD резистора 0 ом.
Стыковать по SGMII в чистом виде ни разу не удавалось, гадит какая-то сигнализация состояния.
Кроме того, у того же Марвелла попадаются его собственные варианты режимов SerDes, которые легко стыкуются друг с другом.