реклама на сайте
подробности

 
 
> Оценить наводку на кабель, где взять параметры кабеля
AndreyVN
сообщение Dec 8 2014, 07:17
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Всем привет!

Связались с ОРУ 750 кВ, есть желание прикинуть наводку от ЭМ импульсной помехи на протяженный кабель, по которому передается дискретный сигнал.

В ГОСТ Р 51317.2.5-2000 можно найти параметры импульсной помехи, в [1] есть формула наводки на рамку площади al ЭМ импульса di/dt. Проблема с параметром – площадь “рамки” для различных марок кабеля.

Кто-нибудь видел параметры, характеризующие “антенные” свойства кабелей? Есть же “симметричные” интерфейсные кабели, какими цифрами характеризуется их “симметричность”?

1. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в энергетике.- Томск: Изд-во ТПУ, 2007
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 16:57
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 131
Регистрация: 26-04-14
Из: Москва
Пользователь №: 81 525



Ну есть вариант смоделировать ситуацию.
CST studio Вам в помощь.
Также можно посмотреть на Ansys и некоторые другие инструменты моделирования электромагнитных полей.