> fdatool | quantization parameters, что такое State word/fraction length ?
ilo
сообщение Mar 30 2015, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 30-03-15
Из: Москва
Пользователь №: 85 964



Мне с недавних пор пришлось заняться реализацией БИХ-фильтров на м/к, либо DSP, либо ПЛИС. Собственно, для выбора конкретной платформы сейчас нужно оценить необходимую разрядность составляющих цифрового фильтра. В связи с этим мероприятием мне, конечно же, попался в руки fdatool, а именно его раздел "quantization parameters". Данные будут представляться в формате с фиксированной запятой, а вот влияние различных вариантов разрядостей на точность фильтра и нужно оценить.
Так вот, в fdatool есть пункты State word length и соответственно State fraction length, назначение которых оказалось недоступно моему пониманию, а тем временем, цифры, вписанные в эти поля, кардинально меняют шум округления, вычисляемый тулом.
Что же всё-таки означают эти загадочные пункты? Поделитесь информацией, кто сталкивался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Skryppy
сообщение Apr 19 2015, 17:23
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 14-02-11
Пользователь №: 62 975



С арифметикой с фиксированой точкой все на самом деле просто:
пусть есть число 0.25 , чтобы его представить в двоичном виде надо зарезервировать 1 бит под знак,
0 бит под целую часть и столько бит, чтобы корректно представить число 25 , т.е. 5 бит. итого имеем:
word length=1+0+5=6, fraction length=5.
Обычно точности в 16 бит хватает для нормальной работы фильтров.