Всем привет!

Племяннице дали задание в универе рассчитать параметрический стабилизатор
(рассчитать баластный резистор и выбрать стабилитрон (отечественный))
Обратилась ясно дело ко мне

Входное напряжение 10 - 17 В
Выходное 9 В
Ток нагрузки 10 - 20 мА

Помогите кто может...
Либо я не догоняю... но у меня не получается выбрать подходящий (подходящие) стабилитроны



--------------------
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Меджикивис
сообщение May 7 2015, 04:30
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



А Д815Г - 10-вольтовый. На 20мА как раз будет 9. sm.gif
В задании не записано о прецизионности стабилизации. Хотите лучше - ставьте 8-ю КРЕНку.



--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))