реклама на сайте
подробности

 
 
> Синхронизация блоков в ПЛИС
Artunique
сообщение May 13 2015, 08:21
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 56
Регистрация: 25-11-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 83 820



Добрый день. Помогите разобраться. Имеется два соединенных блока мегфункций Altera: CIC и FIR фильтры. CIC децимирует сигнал в несколько сотен раз, а FIR служит для децимации в 2 раза, а так же в качестве компенсационного фильтра. В общем-то это распространенная схема для грамотной децимации. Так вот, CIC фильтр тактируется от 100 МГц, на выходе - данные с частотой например 500 кГц. Эти данные поступают в FIR фильтр. Вопрос в том, чем тактировать FIR фильтр? Можно ли просто сделать делитель тактовой и заводить в FIR нужную частоту? Тогда как FIR фильтр будет понимать, в какой момент пришли данные от CIC? Ведь в CIC могут быть задержки. В описании к мегафункциям, не нашел, как можно вытянуть тактовую из CIC. Надеюсь, объяснил понятно, буду признателен за любую помощь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alexey_Rostov
сообщение May 13 2015, 08:30
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 236
Регистрация: 28-06-13
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312



Цитата(Artunique @ May 13 2015, 11:21) *
Добрый день. Помогите разобраться. Имеется два соединенных блока мегфункций Altera: CIC и FIR фильтры. CIC децимирует сигнал в несколько сотен раз, а FIR служит для децимации в 2 раза, а так же в качестве компенсационного фильтра. В общем-то это распространенная схема для грамотной децимации. Так вот, CIC фильтр тактируется от 100 МГц, на выходе - данные с частотой например 500 кГц. Эти данные поступают в FIR фильтр. Вопрос в том, чем тактировать FIR фильтр? Можно ли просто сделать делитель тактовой и заводить в FIR нужную частоту? Тогда как FIR фильтр будет понимать, в какой момент пришли данные от CIC? Ведь в CIC могут быть задержки. В описании к мегафункциям, не нашел, как можно вытянуть тактовую из CIC. Надеюсь, объяснил понятно, буду признателен за любую помощь.

Как Вам удобно будет, главное только чтобы частота тактирования совпадала с частотой при которой Вы рассчитывали коэффициенты фильтра.
Если будете использовать 100МГц для 500кгц то на выходе фильтра будут отсчеты повторяться пока не придёт новый отсчёт входного сигнала.