Схема переключения сеть/батарея |
|
|
|
Apr 28 2015, 12:59
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 111
Регистрация: 13-03-10
Из: Украина
Пользователь №: 55 934

|
Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 13 2015, 14:42
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 159
Регистрация: 8-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 818

|
Цитата(drum1987 @ May 13 2015, 07:40)  Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно. о нём и говорю в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.
|
|
|
|
|
May 13 2015, 16:22
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Muxa @ May 13 2015, 17:42)  о нём и говорю в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки. Muxa, посмотрите ещё раз и повнимательнее и Вы должны понять, что всё работает. Если не верите - промоделируйте в симуляторе  . Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина. У меня подобный ключик стоит на входе в защите от переполюсовки (на диоде падает слишком много), конечно без конденсатора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 13 2015, 16:23
--------------------
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alex_zhuravlyov Схема переключения сеть/батарея Apr 28 2015, 12:59 Oxygen Power Не понятно назначение диодной сборки D2?
Скорее в... Apr 28 2015, 16:52 drum1987 Что бы делал я:
1) Померить падение сток-исток тр... Apr 28 2015, 19:18 alex_zhuravlyov через D2,R5 открывается VT1, что бы при низком +m... Apr 30 2015, 05:19 Plain Замените все стабилитроны 10-вольтовыми ограничите... Apr 30 2015, 10:04 alex_zhuravlyov и что даст замена на 10 вольтовые сапрессоры? проб... Apr 30 2015, 11:16 Muxa Извиняюсь, затмение ума нашло... конечно схема раб... May 16 2015, 18:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|