реклама на сайте
подробности

 
 
> Схема переключения сеть/батарея
alex_zhuravlyov
сообщение Apr 28 2015, 12:59
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 111
Регистрация: 13-03-10
Из: Украина
Пользователь №: 55 934



Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET
и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена
батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Muxa
сообщение May 13 2015, 00:34
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 159
Регистрация: 8-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 818



IRF9640 -200В, 0.5Ома. До 8 Ватт на каждом...
200В... закрадывается мысль, что виновата синфазная помеха из сети... я бы поставил высоковольтную керамику между MAIN и OUT. 2200.. 3300пФ. короче Y конденсатор нужен. особенно, если OUT как то связан с контуром зануления или там включены приборы с питание от розетки..
как вариант, наверное более удобный, зашунтировать в выпрямителе диоды идущие к общему проводу конденсаторами. 0.01 х 50в например.

а что просто 2 диода Шотке не прокатывают. по любому потери будут меньше, чем на 0.5 Ом транзисторах

drum1987, имхо ваша схема не включиться от MAIN, если нет батарейки или она села.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
drum1987
сообщение May 13 2015, 04:40
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 3-02-09
Из: Омск
Пользователь №: 44 323



Цитата(Muxa @ May 13 2015, 06:34) *
drum1987, имхо ваша схема не включиться от MAIN, если нет батарейки или она села.

Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Muxa
сообщение May 13 2015, 14:42
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 159
Регистрация: 8-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 818



Цитата(drum1987 @ May 13 2015, 07:40) *
Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно.
о нём и говорю
в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение May 13 2015, 16:22
Сообщение #5


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Muxa @ May 13 2015, 17:42) *
о нём и говорю
в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.

Muxa, посмотрите ещё раз и повнимательнее и Вы должны понять, что всё работает. Если не верите - промоделируйте в симуляторе rolleyes.gif .
Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина. У меня подобный ключик стоит на входе в защите от переполюсовки (на диоде падает слишком много), конечно без конденсатора.

Сообщение отредактировал MikeSchir - May 13 2015, 16:23


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
drum1987
сообщение May 13 2015, 16:44
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 3-02-09
Из: Омск
Пользователь №: 44 323



Цитата(MikeSchir @ May 13 2015, 23:22) *
Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина.

Точнее даже так: такой ключ работает ТОЛЬКО в оба направления - его нельзя включить в одно. Но при этом необходимо заметить, что у ТС затворы все равно соединены, поэтому схемы эквивалентны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:54
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016