реклама на сайте
подробности

 
 
> Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров, помогите выбрать решение
Rockstein
сообщение Jun 8 2015, 23:52
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223



Добрый день,

может есть красивое решение вот такой задачи. Задача постоянно снимать с нагрузок (Power LED) напряжение и ток. Сигнал должен быть принят многоканальным 16Bit АЦП (SAR с 100kSamle/Sec, 5В скала) на расстоянии 5 метров. Погрешность не более 1-2 LSB и полоса пропускания 20кГц . Есть особые требования к помехоустойчивости, так как вокруг много помех от станков.

Напряжение на нагрузке снимается дифференциально например AD620, ток с помощью усилителя шунта (тоже может быть AD620) переводится тоже в напряжение.
Токовую петлю для передачи не рационально делать на такое расстояние. Думаю оптимально по симметричной линии в АЦП. Не найду подходящий драйвер линии.
Так как питание нагрузки и сам АЦП находятся в одном корпусе исхожу из того что галв.развязка не нужна.
Если нагрузок несколько, например 4, тогда нужно 8 каналов. И все это на 8 витых парах в одном кабеле. На каждый канал по 2 инструментальника и еще дифф.ус накладно и громоздко

Подкинте идеек, будьте добры

Сообщение отредактировал Rockstein - Jun 8 2015, 23:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Jun 10 2015, 20:55
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Задача решается обыкновенным четырёхпроводным соединением — поскольку ток в цепи один и на внешней стороне требуется лишь измерить напряжение. Ну или двухпроводным — т.е. измерять сопротивление проводов, для чего на внешней стороне сделать какую-либо закорачивающую схему.

Но сперва Вам бы надо осознать политическую осмысленность затеи, а именно, хотя бы разобраться с ресурсами, потому что жалобы на накладность кучки трёхкопеечных деталек странно выглядят на фоне масштаба задачи.

Сообщение отредактировал Plain - Jun 10 2015, 20:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rockstein
сообщение Jun 11 2015, 07:28
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223



Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 00:55) *
Задача решается обыкновенным четырёхпроводным соединением

Да, только это соединение в головке.


Цитата(_Vova @ Jun 11 2015, 10:17) *
если драйвер согласован по диапазону входных напряжений с АЦП, зачем буфер?
для дифсигнала лучше использовать экранированную витую пару, экран заземлить на приёмной стороне

На счет заземления, тут мнения разные. Коненктного решения нет, нужно исходить из задачи. Может хватит одного экрана на все 8 витых пар.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 11 2015, 14:59
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 10:28) *
Цитата(Plain @ Jun 10 2015, 23:55) *
Задача решается обыкновенным четырёхпроводным соединением
Да, только это соединение в головке.

Тогда тем более не понятно, чем Вы занимаетесь — если щупы уже четырёхпроводные, то задача решена и дело только за соответствующей износостойкости патчкордом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Rockstein   Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров   Jun 8 2015, 23:52
- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 9 2015, 02:52) Под...   Jun 9 2015, 04:31
|- - Rockstein   Цитата(MiklPolikov @ Jun 9 2015, 07:31) Н...   Jun 10 2015, 20:06
||- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) По...   Jun 11 2015, 01:29
|||- - Rockstein   Цитата(MiklPolikov @ Jun 11 2015, 04:29) ...   Jun 11 2015, 06:00
||- - Lerk   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 08:00
||- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 13:23
|- - iosifk   Цитата(MiklPolikov @ Jun 9 2015, 07:31) б...   Jun 11 2015, 07:51
- - _Vova   ЦитатаНе найду подходящий драйвер линии. источник ...   Jun 9 2015, 05:51
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:59) Да, то...   Jun 11 2015, 17:27
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 20:27) на...   Jun 12 2015, 13:19
- - _Vova   ЦитатаПри необходимости можно к нему буферные ОУ п...   Jun 11 2015, 06:17
- - Kiwi   Для рассмотрения: для измерения напряжения на одно...   Jun 12 2015, 11:25