реклама на сайте
подробности

 
 
> Схема резервирования питания и защиты
_3m
сообщение Jun 16 2015, 12:23
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Нарисовал схему, прошу критики.
[attachment=93235:PWR20.png]

Схема выполняет резервирование питания.
Потери напряжения даже на диодах шоттки недопустимы.
J6 - внутренний стабилизированный сетевой блок питания на 12V, он имеет приоритет. Защита от переполюсовки примитивная униполярным суппрессором + предохранителем. Когда схема работает от батареи напряжение на блок питания поступать не должно.
J7 - внешняя свинцовая аккумуляторная батарея с внешней зарядкой в буферном режиме. Когда питание от сети батарея полностью отключена. Реализована защита от переполюсовки батареи (как мне кажется), переполюсовка батареи является штатным случаем и не должна приводить ни к каким негативным последствиям.
Пришлось поставить ltc4412 чтобы не было провалов в момент переключения сеть-батарея (провалы недопустимы) да и схема с ней проще.
C35 - керамика X7R поэтому для нее предусмотрен низкоомный резистор.

Что смущает:
- два супперссора на двух входах. но защищать надо оба входа поэтому вроде никак упростить не получится;
- защита от переполюсовки по входу внешней батареи J7
- мала емкость конденсатора C35. но электролит туда ставить нельзя - там может быть переполюсовка при ошибочном подключении батареи.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр1
сообщение Jun 17 2015, 07:12
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(_3m @ Jun 16 2015, 15:23) *
Нарисовал схему, прошу критики.

Зачем ждать критики? Пока все пересмотрят, подумают -время идет. Схема простая, собрать ее на макете и ПРОБОВАТЬ ее в работе. Тут все недостатки и вылезут. А есть такие, что проявятся не сразу, а при определенном стечении обстоятельств, чего просто умозаключениями можно и не предусмотреть. Опытная эксплуатация-лучший критик.
Иногда, при отладке, приходится применять решения, которые показывать на люди даже как то не содидно (излишняя усложненность, много неиспользованных элементов ИМС и т.д.), но ЭТО РАБОТАЕТ.

Сообщение отредактировал Александр1 - Jun 17 2015, 07:12
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 17 2015, 12:02
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Александр1 @ Jun 17 2015, 01:12) *
Зачем ждать критики? Пока все пересмотрят, подумают -время идет. Схема простая, собрать ее на макете и ПРОБОВАТЬ ее в работе. Тут все недостатки и вылезут. А есть такие, что проявятся не сразу, а при определенном стечении обстоятельств, чего просто умозаключениями можно и не предусмотреть. Опытная эксплуатация-лучший критик. Иногда, при отладке, приходится применять решения, которые показывать на люди даже как то не содидно (излишняя усложненность, много неиспользованных элементов ИМС и т.д.), но ЭТО РАБОТАЕТ.
Ну а для начала LTSpice очень помогает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Jun 18 2015, 09:46
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(Myron @ Jun 17 2015, 15:02) *
Ну а для начала LTSpice очень помогает.

Точно!
Я и забыл что в ltspice есть модели чипов linear.
Помоделировал. Что-то рабочее получил но есть нюансы.
кстати ltspice сгорание чипа по превышению напряжения или переполюсовке не выявляет.
[attachment=93290:PWR20v2.png]

Нюансы работы схемы:
* пришлось добавить q1 для ускорения закрывания полевика - иначе пока он закрывается c1 успевает разряжаться в обнулившийся v1. тем не менее это не спасет полностью от провала выходного напряжения в случае КЗ V2.
* u7 защищает от перeполюсовки v1 но несколько увеличивает падение на "идеальном" диоде. частично с этим борется d2
* детектор напряжения v2 должен быть с гистерезисом и задержкой запрещения 4412 (у меня есть свободная половинка lm358 поэтому оу)

Самое плохое:
при имитации неидеальности источников V1 V2 (завышенное выходное сопротивление, медленная работа ОС, индуктивность проводов) обнаружены ситуации приводящие к самовозбуждению переключателя.
Именно такой случай на рисунке: источники с одинаковым напряжением и высоким выходным сопротивлением. При подключении нагрузки источник проседает, ключ переключает нагрузку на резерв, он тоже проседает а основной восстанавливается... генерация. Не знаю как с этим быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jun 18 2015, 10:47
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(_3m @ Jun 18 2015, 12:46) *
Именно такой случай на рисунке: источники с одинаковым напряжением и высоким выходным сопротивлением. При подключении нагрузки источник проседает, ключ переключает нагрузку на резерв, он тоже проседает а основной восстанавливается... генерация. Не знаю как с этим быть.

Добавить гистерезис по напряжению?
Что за генерация? переключается туда-сюда? ну и что?

А просто схема резервирования на идеальных диодах не подходит? Я LM5050 применял, понравилось
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Jun 18 2015, 11:14
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(Ruslan1 @ Jun 18 2015, 13:47) *
Добавить гистерезис по напряжению?
Что за генерация? переключается туда-сюда? ну и что?
А просто схема резервирования на идеальных диодах не подходит? Я LM5050 применял, понравилось

Гистерезис влияет на частоту но не сам факт генерации. Если гистерезис увеличить до срыва генерации будет провал в выходном напряжении в момент переключения. Мне провалы напряжения нежелательны.
Генерация - переключается туда-сюда. Полевики переключаются сравнительно медленно и при генерации будут сильно греться.
Это и есть схема резервирования на идеальном диоде LTС4412. При идеальных источниках все хорошо, но V2 это AC/DC у них ос медленная и при броске тока будет провал а V1 внешняя батарея подключаемая пользователем и что там установят и какими проводами подключат - неизвестно (но ничего хорошего ожидать не стоит).