Доброго времени суток!

Мигрировал дизайн с четвёртого Циклона на пятый, и появились recovery violations reset-сигнала... Значит есть два клок домена, один на 250 МГц и второй на 125 МГц, без сдвига по фазе. Reset синхронизируется на 125 МГц и распределяется по обеим доменам. Оба клока и reset проводятся через клок буферы (смотрим картинку). TimeQuest показывает, что reset-сигнал не попадает вовремя на триггера 250 МГц-ного домена. Вижу два варианта:

1. Ввести multicycle constraint на reset в 250 МГц домене в стиле:

set_multicycle_path -setup -from [get_registers *iSysSyncReset*rst[0]] -to [all_registers] 2
set_multicycle_path -hold -from [get_registers *iSysSyncReset*rst[0]] -to [all_registers] 1

2. Для 250 МГц домена генерировать отдельный reset с помощью сдвинутого по фазе 125 МГц клока.

Что вы на эту тему думаете? Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал seemann - Jun 18 2015, 13:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
iosifk
сообщение Jun 18 2015, 14:29
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(seemann @ Jun 18 2015, 16:00) *
2. Для 250 МГц домена генерировать отдельный reset


Сделать два ресета, каждый в своем домене под свои клоки...
У Ксайлинкса при установке есть пример, там именно так и сделано...


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Torpeda
сообщение Jun 18 2015, 14:31
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 23-02-12
Пользователь №: 70 424



Цитата(iosifk @ Jun 18 2015, 17:29) *
Сделать два ресета, каждый в своем домене под свои клоки...
У Ксайлинкса при установке есть пример, там именно так и сделано...

да...но только там обмен данными между доменами...
На старте надо аккуратно, ато может с 250 пойти в 125, которое есчё в ресете....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Inanity
сообщение Jun 18 2015, 14:37
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 221
Регистрация: 6-07-12
Пользователь №: 72 653



Цитата(Torpeda @ Jun 18 2015, 17:31) *
На старте надо аккуратно, ато может с 250 пойти в 125, которое есчё в ресете....


А если последовательный сброс сделать? Сбрасывать модули с последнего, т.е. в обратном направлении движения данных. Хотя непонятно, как вообще там данные ходят.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- seemann   как избавиться от recovery violation reset-сигнала?   Jun 18 2015, 13:00
- - des00   в отчете привели бы расшифровку задержки. откуда т...   Jun 18 2015, 13:25
|- - seemann   Цитата(des00 @ Jun 18 2015, 17:25) в отче...   Jun 18 2015, 13:33
|- - des00   Цитата(seemann @ Jun 18 2015, 20:33) К со...   Jun 18 2015, 14:48
|- - seemann   @des00: Спасибо, завтра буду разбираться.   Jun 18 2015, 15:15
|- - seemann   На самом деле мою проблему можно уменьшить до след...   Jun 19 2015, 07:32
- - Torpeda   Цитата(seemann @ Jun 18 2015, 16:00) Добр...   Jun 18 2015, 13:49
|- - seemann   Цитата(Torpeda @ Jun 18 2015, 17:49) И шо...   Jun 18 2015, 13:56
|- - Torpeda   Цитата(seemann @ Jun 18 2015, 16:56) Объя...   Jun 18 2015, 14:06
|- - Inanity   Цитата(seemann @ Jun 18 2015, 16:56) Объя...   Jun 18 2015, 14:17
|- - Torpeda   Цитата(Inanity @ Jun 18 2015, 17:17) Скор...   Jun 18 2015, 14:23
|- - Inanity   Цитата(Torpeda @ Jun 18 2015, 17:23) Кнст...   Jun 18 2015, 14:29
- - iosifk   Цитата(Torpeda @ Jun 18 2015, 17:31) да.....   Jun 18 2015, 14:35


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:43
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016