На Vdda подали +3.3V (соединили с Vdd). Измеряем внутреннее опорное напряжение Vref (+1.2V). Результат измерения должен быть около 4096 / 3.3 * 1.2 = 1490.
При падении питания, например, до 2.4V опорное напряжение останется тем же. Результат измерения будет около 4096 / 2.4 * 1.2 = 2048.
Задаем порог аналогового сторожа. Или в программе кидаемся в нужном направлении...
Годится? Не помню, было ли такое предложение в Приложениях или темах форума.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
batson
сообщение Jun 22 2015, 07:39
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 26-02-11
Пользователь №: 63 256



все правильно я суть так и понял, измеряется напряжение питания контроллера опираясь на изменение цифры с канала Vref, аналоговый сторож это частный случай такого измерения.

другого способа "самоизмерить" напряжение контроллеру на самом себе нет, во всяком случае я не знаю.