Выбор типа взрывозащиты, Помогите подобрать |
|
|
|
Jul 4 2015, 20:21
|

пуля
   
Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959

|
Здравствуйте, всем!
Есть не взрывозащищенное оборудование: 1) катушка с сердечником, индуктивностью несколько генри, являющейся приемником эл. магнитных сигналов. Габариты: 4 см диаметр, 40 см длина. 2) устройство (портативное), с батарейным питанием, к которому подключается катушка, для приема сигнала.
Теперь необходимо сделать взрывозащищенное устройство. Зона эксплуатации: В-1г.
Вопросы: 1) К сожалению не нашел, как защитить конструктивно (а надо ли?) и ограничить энергию в катушке? Можно ли на выходе катушки (конструктивно внутри) поставить искробезопасный барьер (Ex i)? А саму катушку залить герметиком (Ex m)? Поместив ее в пластиковую трубу, типа канализационной 40-вки?))) На саму катушку напряжение не подается, только снимается!
2) Использовать металлический корпус для прибора нельзя, есть беспроводный интерфейс.
3) Батареи питания. В ГОСТе 60079 указаны чуть ли не конкретные типы батарей. Но как и нужно ли их защищять?
4) Корпус. Есть корпус с защитой II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db. По сути ниочём))) Можно ли с таким корпусом "лезть" в зону В-1г?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jul 7 2015, 20:23
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025

|
Цитата(bullit @ Jul 6 2015, 20:19)  В случае если нужна суръёзная оболочка, наверное будем выносить само устройство во взрывобезопасное место. У нас было однажды подобное. Начальство сразу сказало, что датчики(указанные заказчиком) через покупные барьеры (указанные заказчиком)- туда, а все остальное(наше)- снаружи. И это действительно оказалось лучшим решением - без особого напряга проводили прототипирование, отладку, тестирование, демонстрацию. Если бы все это распологалось в взрывоопасной зоне, все было бы сильно сложнее- начиная с доступа и заканчивание именением чего-нибудь. Так же и с эксплуатацией- если все регламентные и ремонтные работы можно будет проводить в безопасной зоне, то это плюс.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
bullit Выбор типа взрывозащиты Jul 4 2015, 20:21 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 4 2015, 23:21) Зона э... Jul 5 2015, 12:23 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 6 2015, 20:19) Но ест... Jul 6 2015, 20:24 bullit Небольшой опыт разработки ВЗО у меня есть. И ГОСТы... Jul 7 2015, 03:08 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 7 2015, 06:08) Если я... Jul 7 2015, 15:43 bullit С батарейками засада... Аккумуляторы к сожалению н... Jul 8 2015, 03:48 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 8 2015, 06:48) С бата... Jul 8 2015, 06:07  Ruslan1 Цитата(zltigo @ Jul 8 2015, 09:07) Да, ло... Jul 8 2015, 12:12   zltigo QUOTE (Ruslan1 @ Jul 8 2015, 15:12) Ну и,... Jul 8 2015, 13:40 bullit Антенна приемная, амплитуда не более 1 вольта наве... Jul 8 2015, 17:38 saab Цитата(bullit @ Jul 9 2015, 02:38) А на с... Jul 8 2015, 18:00 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 8 2015, 20:38) Антенн... Jul 8 2015, 19:02 bullit Разве если на выходе устройства стоят ИББ (ia), то... Jul 9 2015, 16:49 zltigo QUOTE (bullit @ Jul 9 2015, 19:49) Разве ... Jul 9 2015, 20:19
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)