да не вопрос, можно и 500Вт снять с ЕЕ30, но а) при какой плотности тока? б) при каком значении магнитной индукции?
если у вас канальное воздушное охлаждение, и вы трансформатор обклеите со всех сторон радиаторами, то - пожалуйста - полкиловатта вам на выход
а если габариты позволяют, то лучше взять железо покрупнее, а индукцию и плотность тока - поменьше. В итоге, получите хоть и примерно те же потери в железе, но они будут распределены по бОльшей площади магнитопровода, то есть температура сердечника будет ниже.
В питальнике TIS600-124 с выходом 24В вообще жуткий трансформатор, да и дроссель медной шиной намотан.
и ещё
Цитата
мощность - 300 Вт, ... выходное - 27
Ввторичная из AWG19, сечение - 0,65 мм2.
То есть, у вас на выходной ток 11А используется провод 0,65мм2. То есть, плотность тока 17А/кв.мм.
Плотность тока 10А/кв.мм допускается применять, если обмотка на магнитопроводе выполняется открытой, и в 1 слой.
Для закрытых моточных узлов, плотность тока берётся 4-6А/кв.мм. Отсюда считайте требуемое сечение, и его разделяйте по скин-слою.
Эскизы прикрепленных изображений