реклама на сайте
подробности

 
 
> Помощь начинающему с измерителем напряжения ~220V., Разрабатываю систему дистрибуции питания
Dimka78
сообщение Jul 18 2015, 10:48
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 18-07-15
Пользователь №: 87 617



Добрый день.

Разрабатываем систему дистрибуции питания (умные розетки).
Система представляет собой 6..12 розеток (как у UPS) и один источник ~220V. Мы планируем измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка (измерение токовым трансформатором).
Встал вопрос об измерении переменного напряжения с помощью сигма-дельта АЦП.

Проблема в том, что у нас микропроцессор (со встроенным сигма-дельта АЦП) стоит на каждой розетке, а измерение напряжение производится только в одном месте через трансформатор (см. рисунок) и необходимо передавать напряжение к каждой плате, где стоит микропроцессор. Иными словами, ток замеряется возле каждой розетки, а напряжение только в одном месте.
После трансформатора, у нас стоит делитель на резисторах, а сами входы сигма-дельта АЦП имеют сопротивление 73 кОм. И если мы ставим в параллель с трансформатором 12 АЦП - то уже сопротивление становится 6.1кОм и напряжение уже сильно проседает.
Мы думали про дифференциальный опер. усилитель на выходе делителя (на резисторах), но ему нужно подавать минусовое напряжение. А делать его - опять лишняя микросхема и дополнительный шум (до 60 mVpp).
Вход СД АЦП от -0.5В до +0.5В.

Подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной задачей - как вы её решали?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dimka78
сообщение Jul 21 2015, 05:45
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 18-07-15
Пользователь №: 87 617



Цитата(Plain)
Т.е. чтобы просто выкинуть деньги на ветер, потому что для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду.

Дело в том, что устройство составное и количество розеток можно менять. Один блок это 2е розетки, микроконтроллер, 2а токовых трансформатора и реле управления. Кол-во блоков может быть от 3 до 6. Сигнала синхронизации на разъёме интерфейса нет, посему все передаётся по I2C по запросу мастера.
Хотя вы наверное правы - деньги на ветер biggrin.gif

Цитата(Vishv)
Может быть для Ваших целей подойдет что-то вроде CS5460 - это счетчик электроэнергии. Все что необходимо для Ваших целей у него внутри уже есть.

Спасибо за наводку. Однако в микроконтроллере весь CS5460 встроен wink.gif

Мой вопрос больше в том, как потянуть линию P1, P2 для измерения каждым микроконтроллером на блоке без существенных потерь.

Сообщение отредактировал Dimka78 - Jul 21 2015, 05:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 21 2015, 22:03
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Dimka78 @ Jul 21 2015, 08:45) *
Цитата(Plain @ Jul 20 2015, 21:26) *
для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду

Дело в том, что устройство составное и количество розеток

Повторяю в третий раз, в чём тут на самом деле дело — типовые СД-АЦП не годятся для измерения ни переменного тока, ни напряжения, ни мощности — они попросту слишком тугие для такой работы.