В тестере на напряжении уверен, проверяем его В7-16ым про параллельный (шунтовый) стабилизатор согласен, можно выжечь.
TDA уже работает, регулирует, возникли другие проблемы:
1. при первом включении от сети / или от резистора на Pin5 (при U менее 0,08 V - стоп) пусковой ток очень большой (рывок), при этом чем больше установлена скорость, тем больше пусковой ток.
2. резистор с Pin13 на управляющий симистора установлен резистор 330R, симистор BTA20BW Igt (1)min=2 mA, Igt (1)max=50 mA, c TDA идут пачки импульсов гарантированного открытия U~14 V, переход BTA 1,5 V, остаток 12,5 V, I=12,5/0.330=38 mA (не превышен) уже на 2-х симисторах пробило переход с управляющего G на А1 при работе на повышенных токах (в импульсе 10 А)
В тестере на напряжении уверен, проверяем его В7-16ым, пульсаций нет про параллельный (шунтовый) стабилизатор согласен, можно выжечь.
TDA уже работает, регулирует, возникли другие проблемы:
1. при первом включении от сети / или от резистора на Pin5 (при U менее 0,08 V - стоп) пусковой ток очень большой (рывок), при этом чем больше установлена скорость, тем больше пусковой ток.
2. резистор с Pin13 на управляющий симистора установлен резистор 330R, симистор BTA20BW Igt (1)min=2 mA, Igt (1)max=50 mA, c TDA идут пачки импульсов гарантированного открытия U~14 V, переход BTA 1,5 V, остаток 12,5 V, I=12,5/0.330=38 mA (не превышен) уже на 2-х симисторах пробило переход с управляющего G на А1 при работе на повышенных токах (в импульсе 10 А)
|