Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 15:50)

Задача стоит измерять наличие тока в кабеле, а приведенные примеры измеряют ток на отдельном проводе.
Читайте внимательно. Я для вас специально выделил.
Цитата(krdmitry @ Jul 24 2015, 19:28)

надо доступными методами, буквально на коленке, проконтролировать наличие тока в подводящем кабеле 220В либо 380В?
Нужно просто узнать, что ток есть. Это используется, чтобы понять: включено оборудование (будет пара станков) или нет. Соответственно, порог срабатывания датчика не столь важен, разброс от 1 до 5А вполне допустим. Главное - простота установки, без разреза кабеля.
...
Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз
Примеры устройств которые я привел очень простые. И как раз используются для того самого - контроля состояния оборудования.
В одном варианте возможен геркон, во втором оптрон на вторичной стороне трансформатора тока. Только разъемный сердечник из коленки не высосать.