> Питание из +24 в +12/-12/+5 на одной плате с прибором, Нужно решение м инимумом помех
smk
сообщение Aug 13 2015, 17:17
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 246
Регистрация: 17-03-05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446



Задача стоит следующим образом. На тестовой плате прибора были собраны формирователи нужных напряжений с применением обычных степ-даунов, степ-инвертора. LM2576. Практика показала, что создаваемый ими уровень электромагнитных помех высок для данного прибора. Наводка на сигнальную цепь с уровнем помехи от единиц милливольт является фатальной. Вынести питание подальше не представляется возможным. В связи с чем прошу совета практиков, какую топологию выбрать, какие конструктивные моменты учесть? На расстоянии 5 см и более на цепь, нагруженную резистором 100 кОм и длинной проводника 5-7 см помеха должна быть минимальной (ну я не знаю как правильно сориентировать). Условия такие: внешнее питание 24В +/-1В постоянного напряжения. На выходе +12 В / 0,35 А; -12 В / 0,35 А / +5 В / 1,5 А. В идеале еще и 3,3 В / 250 мА. Что посоветуете? Спасибо.


--------------------
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Егоров
сообщение Aug 13 2015, 18:35
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Полезно, конечно, предпринимать меры по оптимизации разводки, экранированию и т.п. Но главное - Вы никогда не получите хороший результат при нескольких несинхронизированных преобразователях.
Нужно делать один многовыходный источник, нагрузки тут, как понимаю, более-менее неизменны, кросс-регулирование должно получиться неплохим.
То что такой источник в разработке и технологичности сложнее - да. Но решать задачи путем "дайте нужную микросхему чтобы включил, + два конденсатора и забыл" - не годится для серьезных разработок.
А нравится- не нравится зазор, считать витки - не нравится нюхать дерьмо и гной - не идите в хирурги, идите розы на углу продавать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- smk   Питание из +24 в +12/-12/+5 на одной плате с прибором   Aug 13 2015, 17:17
- - stas00n   Покажите разводку ПП. Катушки экранированы? по т...   Aug 13 2015, 17:56
|- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 20:39) Пока...   Aug 13 2015, 17:56
|- - stas00n   Цитата(smk @ Aug 13 2015, 19:56) Нет, не ...   Aug 13 2015, 18:06
||- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:06) Ну в...   Aug 13 2015, 18:18
||- - stas00n   Цитата(smk @ Aug 13 2015, 20:18) Подозрев...   Aug 13 2015, 18:38
||- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:38) Пока...   Aug 13 2015, 18:49
|- - stas00n   Цитата(smk @ Aug 13 2015, 19:56) Нет, не ...   Aug 13 2015, 18:23
- - perfect   Вместо ключа поставить УНЧ и переключать тихонько ...   Aug 13 2015, 18:33
|- - smk   Цитата(perfect @ Aug 13 2015, 21:33) Вмес...   Aug 13 2015, 18:37
- - stas00n   А можно картинкой? или гербером? У меня АД - не от...   Aug 13 2015, 18:57
|- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:57) А мо...   Aug 13 2015, 19:03
- - Plain   Общий порублен в решето, и все три полученных импу...   Aug 13 2015, 19:28
|- - smk   Цитата(Plain @ Aug 13 2015, 22:28) Общий ...   Aug 13 2015, 19:31
- - stas00n   Так и есть, дело в плате. Удивительно, что вообще ...   Aug 13 2015, 20:13
- - bsvc963   Экранированные индуктивности, ПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА,...   Aug 14 2015, 03:49
- - MapPoo   А на красном слое, сплошное, это земля у вас залит...   Aug 14 2015, 04:09
- - stas00n   Как-то так попробуйте сделать разводку dc/dc. Сило...   Aug 14 2015, 08:20
- - smk   Спасибо за науку. Что-то и раньше сам понимал. При...   Aug 14 2015, 09:57