реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита от КЗ нагрузки с внутренней емкостью 70мкФ и напряжением 600В
iiv
сообщение Aug 18 2015, 16:45
Сообщение #1


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Добрый день,

посоветуйте, пожалуйста, решение для сабжа. Более детально, надо защитить БП от КЗ в нагрузке, вернее даже не БП, а защититься от фейерверка в нагрузке, если в ней коротнет. БП - 600В 10А, на полном мосте, работает по принципу не более 600В и не более 10А. Нагрузок около 30, каждая на входе имеет около 70мкФ конденсатор. Нагрузка обычно не выгорает, но защита нужна, так как при выходе из строя ее сопротивление будет не нулевое, и вся мощь БП рассеется в коротнувшей нагрузке и сделает такой большой бам.

Раньше ставил между БП и каждой нагрузкой последовательно датчик тока, термистор, в затем в параллель два реле, одно через сопротивление и управлял МК, понятно все работало. Сейчас срочно надо (не успею плату переразвести) что-то поставить, чтобы предохраниться от сгорания нагрузки. Вроде бы фьюз, который плавкий предохранитель, такое не потянет, или?

Пожалуйста, посоветуйте блочное, или однокомпонентное решение, или еще какое, главное, чтобы его можно было бы поставить без переразводки платы.

Спасибо!

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Oxygen Power
сообщение Aug 21 2015, 03:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



На порядок это и есть в 10 раз... Посмотрел ТУ на некоторые экземпляры. При 3-х кратной перегрузке время срабатывания не более 1 секунды. При большей перегрузке доли секунды или сотни миллисекунд. За миллисекунды сработает быстродействующий предохранитель. Такие тоже есть. Такие скорости способны уберечь только от возможного пожара.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 21 2015, 03:18
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Aug 21 2015, 23:06
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(Oxygen Power @ Aug 21 2015, 06:06) *
На порядок это и есть в 10 раз... Посмотрел ТУ на некоторые экземпляры. При 3-х кратной перегрузке время срабатывания не более 1 секунды. При большей перегрузке доли секунды или сотни миллисекунд. За миллисекунды сработает быстродействующий предохранитель. Такие тоже есть. Такие скорости способны уберечь только от возможного пожара.

Ну, чтение ТУ очень полезно, кто же возразит. Однако, есть и практический опыт.
В данном случае имеем очень мощный источник и много маломощных нагрузок. Самому источнику ничего не грозит, даже при полном постоянном к.з., иначе это не источник. Короткое замыкание в нагрузке способно вызвать просто отключение этого источника.
А вот если не совсем короткое.... предохранитель, который выгорит даже через пару секунд при 10-кратной перегрузке, дело поправит. Во всяком случае, до пожара дело не дойдет.

А о каком еще спасении и каких компонентов говорить - не понимаю. Произошел отказ в отдельной нагрузке. Спасать там уже ничего смысла нет, позже вскрытие покажет ремонтопригодность, а пока систему спасать нужно.
В практике был случай, когда в долго выпускавшемся приборе решили предохранитель заменить на проволочный разрывной резистор, заодно и пусковой ток уменьшить. Вот тут-то единственный раз из нескольких тысяч приборов в эксплуатации случился настоящий пожар.
Хорошо, что все в металлическом контейнере было, большой беды не получилось. Резистор при "неполном" к.з. раскалился так, что прожег сначала плату, потом оплавил пластмассовый корпус, потом и до пламени дошло. Предохранитель в таком режиме уверенно бы выгорел. Все это потом промакетировали. Ели к.з полное, "академическое" - резистор разрывается, а если перегрузка 3-5-8 кратная - пыхтит и накаляется. До самовыпаивания или пожара.
С тех пор без плавкого предохранителя - ни шагу!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Aug 23 2015, 14:42
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(Егоров @ Aug 22 2015, 03:06) *
Ели к.з полное, "академическое" - резистор разрывается, а если перегрузка 3-5-8 кратная - пыхтит и накаляется. До самовыпаивания или пожара.
С тех пор без плавкого предохранителя - ни шагу!


Плавкий предохранитель работает аналогичным образом. Сначала нагревается, только потом перегорает. Поэтому такой он медленный. Основное отличие плавкого предохранителя от проволочного резистора или проводника нужного сечения в том, что плавкий предохранитель в момент перегорания не создает плазмы, из-за которой собственно и происходят пожары.
Так вот плавкий предохранитель в схеме стоять обязан! Ни одно ухищрение не обезопасит схему, так как делает это плавкий предохранитель.
Я же предлагаю дополнение. На выходе каждого маломощного источника питания поставить узел источника тока, который не даст в момент КЗ мощной искры и грозового разряда со слипанием проводов после их расплавления от плазмы как в момент электросварки. В рабочем режиме (при допустимых токах нагрузки) регулирующий транзистор этого источника тока открыт и падение напряжения на нем мало. Вклад в ухудшение КПД минимален. Как только возникает случай защиты транзистор источника тока мягко дозирует количество энергии и ничего пугающего не происходит. Как защитить транзистор источника тока от перегрева, но это скорее отдельная тема для диалога.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Aug 23 2015, 20:47
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(Oxygen Power @ Aug 23 2015, 17:42) *
Как защитить транзистор источника тока от перегрева, но это скорее отдельная тема для диалога.

Такое полезно ставить на входе ячейки. Схемы эти (ограничители пусковых и зарядных токов) известны и хорошо обкатаны.
С чисто добавочным резистором просто время зарядки увеличивается.
А может, мы все не поняли вопроса. Если заряженный конденсатор таки коротнет внутри, то запасенная энергия бабахнет по любому, что ни ставь по входам и выходам. Это ВНУТРИ конденсатора.

Цитата(iiv @ Aug 23 2015, 15:27) *
1. скажите, пожалуйста, стоит ли мне увеличить номинал резистора на входе до 40Ом? В этому случае, на входном резисторе у меня будет вместо 1Ватт около 4Ватт рассеиваться, что в общем-то допустимо, но не хотелось бы?

Это, батенька, "Импульсная техника" первые 5 или 10 страниц. Заряд-разряд емкости через сопротивление. "Отченаш" схемотехники. Там считается все- время, энергия, мощность и т.п
От номинала резистора энергия в нем не изменится. Просто прикладываться будет на разных отрезках времени (мощность в импульсе разная). И сколько ее какой резистор выдержит - даташиты на резисторы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение Aug 23 2015, 22:49
Сообщение #6


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Цитата(Егоров @ Aug 24 2015, 02:47) *
А может, мы все не поняли вопроса. Если заряженный конденсатор таки коротнет внутри, то запасенная энергия бабахнет по любому, что ни ставь по входам и выходам. Это ВНУТРИ конденсатора.

не, вопрос Вы поняли правильно, конденсатор не бахнет, а бахает схема вспышки (три раза бахнула за пол-года экспериментов из-за ошибок в управлении).


Цитата(Егоров @ Aug 24 2015, 02:47) *
С чисто добавочным резистором просто время зарядки увеличивается.

не совсем так, при маленьком номинале резистора - пик тока будет большим, и большая пульсация, а начиная с какого-то значения и выше, на внутреннем конденсаторе не будет достигаться необходимых 600В, ибо заряжаться не будет успевать.

Я достаточно осведомлен как посчитать потери на резисторе, зная профиль заряда-разряда конденсатора, но меня как раз интересует вопрос в предохранителе... Какой режим выбрать или какую модель? В даташитах на большинство предохранителей пишут только типа 15А - 100мс, 10А 1с, ..., но мне не понятно как он будет себя вести при пульсирующем токе, вызванном зарядом конденсатора через резистор. Можно ли просто проинтегрировать произведение тока на резисторе на время жизни предохранителя по времени за один период пульсации тока на резисторе и сравнить ее с со скоростью остывания предохранителя (а вот где ее взять) и на основе этого принять решение, какой номинал предохранителя и резистора взять?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- iiv   Защита от КЗ нагрузки с внутренней емкостью 70мкФ и напряжением 600В   Aug 18 2015, 16:45
- - TSerg   Автоматический выключатель с защитой КЗ и по теплу...   Aug 18 2015, 17:00
|- - iiv   Цитата(TSerg @ Aug 18 2015, 23:00) Автома...   Aug 18 2015, 22:46
|- - shf_05   Цитата(iiv @ Aug 19 2015, 03:46) пожалуйс...   Aug 19 2015, 11:24
- - Oxygen Power   Поставить линейный источник тока, ограниченный мак...   Aug 18 2015, 17:10
- - Tiro   Цитата(iiv @ Aug 18 2015, 19:45) посовету...   Aug 18 2015, 17:21
- - stas00n   Плавкий пред? Быстрый. Правда, 600 VDC - это оченн...   Aug 18 2015, 19:40
- - Integrator1983   Если 600В постоянки - то что-то такое пойдет или т...   Aug 19 2015, 10:20
- - Егоров   Плавкий предохранитель у каждой нагрузки. ничего д...   Aug 20 2015, 15:32
|- - Александр Козлов   Ведите, для начала, проволочные резисторы в цепи п...   Aug 24 2015, 05:03
|- - TSerg   Цитата(Егоров @ Aug 20 2015, 18:32) А вот...   Aug 24 2015, 05:56
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Aug 24 2015, 08:56) Слова ...   Aug 24 2015, 12:28
- - Oxygen Power   Плавкие предохранители перегорают за 10-ки секунд....   Aug 20 2015, 16:59
|- - manowar   как знать, может источнику кратковременное кз выхо...   Aug 20 2015, 17:16
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Aug 20 2015, 19:59)...   Aug 20 2015, 17:20
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Aug 20 2015, 19:59)...   Aug 21 2015, 06:08
|- - iiv   Огромное спасибо за советы! Последую совету То...   Aug 23 2015, 12:27
- - sheldon   Цитата(iiv @ Aug 18 2015, 19:45) Пожалуйс...   Aug 21 2015, 21:28
- - TSerg   Включили бы дополнительную индуктивность Так ...   Aug 24 2015, 12:35