Очередные грабли, теперь уже на ровном месте.

внешний кварцевый генератор.
12Мгц, Снят с камеры, феном. корпус судя по размерам похож на QC25.
программа останавливается на ожидании запуска внешнего тактового генератора (контролирую светодиодиком).
после прикосновения к дорожке к кварцу, HSE включается, но не так, как надо.
самописный _delay_ms() на systick при вводе 1 мс считает 14.6мс. поскольку линия тактирования ядра без делителей, значит до ядра доходит примерно 3,28МГц. если PLL честно умножает на 4, получается, что на выходе HSE 821кГц частоты. вместо 12МГц. разводка приемлемая, паяю нынче сгущёным СКФ, смываю изопропилом

конденсаторы взял первые попавшиеся 20 пФ. пробовал и без них. результата нет. пробовал ставить мегаомный резистор между ногами кварца. без результата.

как он вообще запускается от моего шума? почему криво?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ViKo
сообщение Oct 12 2015, 05:05
Сообщение #2


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Если стоит генератор (не резонатор), то режим нужен Bypass.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HHIMERA
сообщение Oct 12 2015, 05:34
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 226
Регистрация: 10-07-09
Пользователь №: 51 126



Цитата(ViKo @ Oct 12 2015, 08:05) *
Если стоит генератор (не резонатор), то режим нужен Bypass.

Не нужен... Нужно просто привести схему подключения генератора к его даташиту...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Obam
сообщение Oct 12 2015, 08:16
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 756
Регистрация: 14-11-14
Пользователь №: 83 663



Цитата(HHIMERA @ Oct 12 2015, 09:34) *
Не нужен... Нужно просто привести схему подключения генератора к его даташиту...


В том смысле что на генератор питание подаётся ( wink.gif обычно), а на фотографии схема с внешними кварцами. TS у вас что смонитровано?


--------------------