Понадобилось сделать два противофазных ШИМ выхода в аврке (мега48), обязательно с Deadtime. Думаю взять и включать по очереди каналы А и В, по прерываниям. Читаю пдф и не могу понять, что же будет если выбрать WGM2:0 = b111. Вроде как в этом случае OCR0A хранит максимальное значение счетчика. Тогда с чем сравнивается канал А? Будет работать только OC0B? Или вообще ничего работать не будет?. cranky.gif Подскажите кто возился с этим!
Спрашиваю потому что ни одной платы под рукой нет, так бы быстрее выяснил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SergSit
сообщение Jul 24 2006, 10:37
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 173
Регистрация: 9-12-05
Пользователь №: 12 031



Насколько я знаю содержимое этих регистров(OCRA OCRB) в этом режиме обновляется когда счетний TCNT0 регистр достигнет максимума. Поэтому задний фронт можно еще сдвинуть(имея разные значения OCRA OCRB) , но нельзя сдвинуть передний , т.к он привязан к моменту когда счетный регистр достигает максимума.
С деттаймов наверно не получиться.

Сообщение отредактировал SergSit - Jul 24 2006, 10:37