> Полскажите плз. по CP2101 и SP485
MW_Юрий
сообщение Oct 15 2015, 16:29
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 187
Регистрация: 20-02-09
Пользователь №: 45 118



В устройстве два интерфейса USB на CP2101 и 485 на SP485. Есть желание Tx Rx с этих мс. на COM порт микроконтроллера запараллелить (не переключать дополнительным свичем). В SP485 все понятно, она переводится в третье состояние. А как можно перевести Tx Rx СP2101 при необходимости в третье и возможно ли?
И еще уточнение. Если на CP2101 не подается питание ( по шине Vbus), а SP485 активный, как с проблемами по Tx Rx?

Сообщение отредактировал MW_Юрий - Oct 15 2015, 16:44
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
controller_m30
сообщение Oct 16 2015, 11:26
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 356
Регистрация: 24-02-09
Пользователь №: 45 309



Если CP2101 оставить без питания, то через встроенные защитные диоды произойдёт фантомная запитка этой микросхемы от линий RX TX. Поэтому надо либо нормально запитать CP2101 с основной платы (в секции 9 даташита есть варианты), либо поставить какой-то развязывающий узел в виде транзистора или диода - чтоб микросхема не запитывалась от линий RX TX когда нет внешнего питания.

Перевода в Z-состояние у микросхемы нет.

Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 16 2015, 11:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:26
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016