реклама на сайте
подробности

 
 
> Автоматическая подстройка контраста при использовании LCD дисплеев от Winstar и подобных., Практическая схема с ШИМ регулировкой. AVR Atmega88.
Ga_ry
сообщение Oct 27 2015, 20:29
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Добрый день.
Необходимо было обеспечить простыми путями одинаковый контраст LCD дисплея из серии похожей на WH2004 при изменении питающего напряжения от 3,5 до 5,2 В в температурных условиях комнаты (верней чуть шире +10 С .. +40 С).

Было замечено что напряжении питания и напряжение на ножке контраста при разных напряжениях такие:
5,0 В ----- Vo=1,5В
4,5 В ----- Vo=1,0В
4,0 В ----- Vo=0,5В
3,5 В ----- Vo=0,0В
Также выяснилось что у ножки Vo есть резистор подтяжки к плюсу примерно 11,5 к.
Решил табличной регулировкой напряжения при помощи аппаратного ШИМ, схема:

Насколько грамотно такое решение?

И еще вопрос не по теме, насколько допустимо использовать ШИМ-регулировку яркости встроенной в индикатор LED подсветки. Вроде где-то проскакивало что сокращается срок службы LED подсветки при импульсном регулировании.

Частота ШИМ в обоих случаях около 2 кГц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 06:34
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(Ga_ry @ Oct 27 2015, 23:29) *
насколько допустимо использовать ШИМ-регулировку яркости встроенной в индикатор LED подсветки. Вроде где-то проскакивало что сокращается срок службы LED подсветки при импульсном регулировании.

А почему ШИМ-регулирование должно уменьшать срок службы подсветки?
Если импульсный ток светодиодов не превышает паспортное значение (для импульсного значения), то будут работать также, как и при постоянном токе. Нужно только посмотреть паспортные значения токов светодиодов (постоянного и импульсного) подсветки.
По опыту использования светодиодных индикаторов-если в паспорте указан номинальный и импульсный ток светодиодов, то для динамической индикации такие индикаторы подходят. Если указан только номинальный (максимальный) ток, то импульсный ток светодиода не должен превышать этого значения. Но лучше работать на номинальном значении.