> MAX13487 для RS-485. На стороне TTL сигнал на RO не опускается до 0
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 06:38
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 23-12-11
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041



Доброго времени суток! Ситуация такая: подключили MAX13487 по следующей схеме:

Прикрепленное изображение


Подали питания, со стороны 485 подключили преобразователь usb-to-RS-485 и из терминала начали отправлять данные в сторону нашей схемы. В результате на стороне TTL (уже после микросхемы) на ноге RO наблюдаем следующую картину:

Прикрепленное изображение


Нога RO не просаживается до уровня логического 0. В чем может быть дело? Может бракована микросхема? Буду признателен за помощь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yanvasiij
сообщение Nov 5 2015, 09:13
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 23-12-11
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041



Цитата(smalcom @ Nov 5 2015, 14:03) *
по осциллограмме не очень понятны уровни. противоречивые вещи на экране. со скольки до скольки опускается? куда подсоединяете общий осцилла?


На осциллограмме сигнал снят с ноги 1 микросхемы DA6 (она же MAX13487), ВТОРЫМ каналом осциллографа. Земля осциллографа подключена к пину 5 (GND) микросхемы DA6 (она же MAX13487). Уровень логической "1" - 5 Вольт, сигнал просаживается с этого уровня на 0,4 вольта, а должен тянуть практически до нуля.