Делал нечто похожее. А именно передавал питание по витой паре. Для этого оно из 12В повышалось в 48, на дальнем конце понижалось обратно. На дальнем конце нужно учитывать такую тонкость:
Максимальную мощность можно снимать с дальнего конца при КПД линии 50% , т.е. когда на ближнем конце 48В , а до дальнего доходит 24В. Если преобразователь на дальнем конце начнёт в этой ситуации отбирать бОльший ток, то он начнёт просаживать напряжение ещё ниже, то от этого мощность которая к нему поступает начнёт падать, и всё заглохнет. Преобразователь на дальнем конце должен уметь отслеживать ситуацию когда напряжение упало ровно вдвое, и не пытаться отбирать бОльший ток.
--------------------
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
|