Цитата(turnon @ Dec 1 2015, 12:36)

... в даташите на тот же W5550 приведен именно импульс (понижение уровня на ноге ресет с питания до земли на время большее 500 us), а тут выходит от импульса остается только передний фронт (повышение уровня на ноге ресета от земли до питания).
У любой цифровой схемы есть порог переключения. И вот пока нарастающее напряжение на конденсаторе не достигло этого порога, схема воспринимает уровень-0, выше-1. Длительность импульса от 0 В до, примерно, 1,3-1,5 В (для вашей ИМС, по datasheet) - это и есть длительность импульса сброса. Разумеется, это время нужно выбрать больше, с запасом.
Цитата(turnon @ Dec 1 2015, 12:36)

Это чтобы конденсатор на ресете мог разрядиться при отключении питания?
Да.