реклама на сайте
подробности

 
 
> АЦП в LPC2124, как правильно снять показания
MixEr
сообщение Jul 28 2006, 08:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 7-03-06
Из: Самара
Пользователь №: 15 040



help.gif
вход АЦП (10 бит) подаю напряжение (порядка 0,02 вольт) в программе код преобразую в напряжение (VREF*val/1024, где VREF = 3.3) а на индикаторе кажет 0,003 вольта! то есть получается офигенное смешение результата! и так на всей шкале, что делать ума не приложу. Посоветуйте пжлста! Мне нужно добиться точности показаний порядка 0,001 вольта или максимально близко к этому.


--------------------
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
GetSmart
сообщение Jul 28 2006, 09:51
Сообщение #2


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Цитата(zltigo)
Для понимания этой "проблемы" нужно уметь делить 3.3V на 1024.

Уржался smile.gif
Особенно над этим:

Цитата(MixEr)
Мне нужно добиться точности показаний порядка 0,001 вольта или максимально близко к этому.
В юзермануале написано что offset error не более 6мВ


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 10:02
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(MixEr @ Jul 28 2006, 12:38) *
3.3 на 1024 = 0,00322...В получается 1 дискрет.

И как это соотносится с желаемым числом
0.001?
Цитата
В юзермануале написано что offset error не более 6мВ, а INL и того меньше.

Просто "без комментариев" 6mv это как по Вашему в виде нуля с запятыми пишется?
По моему это 0.006. А Вы хотите 0.001. И не довольны результатом 0.003??
Давайте посмотрим в документ:
Код
ED differential linearity
error [1] [2] [3]
- - ±1 LSB
EL(adj) integral non-linearity [1] [4]- - ±2 LSB
EO offset error [1] [5]- - ±3 LSB
EG gain error [1] [6]- - ±0.5 %
ET absolute error [1] [7]- - ±4 LSB

Милливольтов, естественно здесь и близко нет, а оffset error нормируется на уровне 3LSB.
Сможете умножить 0,00322 на 3?
Цитата
А у меня в итоге получается раза в 2-3 больше!

В итоге у Вас получается в 3 (три) раза меньше гарантированного производителем. Какие претензии?
Цитата
с ИОНом все нормально

В смысле вместо него подключили 3.3V питание периферии контроллера. Угадал :-(
Цитата
, а зачем внешний АЦП непонятно!

Для приближения к желаемой Вами погрешности измерения, естественно. В противном случае погрешность в десяки раз будет более желаемой.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes