реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК
melnik_001
сообщение Dec 17 2015, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 17-12-15
Пользователь №: 89 729



Друзья, доброго времени суток!!! Стоит задача измерить постоянное напряжение 400В в линии питания, 12 битным АЦП в МК, с гальванической развязкой силовых цепей от МК . Для решения этой задачи хотел использовать линейные оптопары типа IL300 или HCNR200/201. Кто нибудь может сказать какая в итоге у этих оптопар нелинейность, или есть способы лучше? и кто вообще работал с линейными оптопарами? Заранее Спасибо =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vishv
сообщение Dec 18 2015, 04:03
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 310
Регистрация: 11-07-09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154



С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 17-12-15
Пользователь №: 89 729



Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 10:03) *
С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос...

Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю?

Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:21) *
Или сделать самостоятельно на контроллере... или даже из деталек.

Я вас не совсем понял)))

Цитата(blackfin @ Dec 18 2015, 11:59) *
И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335..

Тоже интересное решение, но боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет)))

Цитата(vladec @ Dec 18 2015, 13:34) *
А может Вам квазигальваническая развязка прокатит. Соберите на одном операционнике дифусилитель, со входными резисторами в 1 - 2 МОм и смело подключайтесь к своим 400В.

Нет квазигальваническую развязку не рассматриваю=)

Народ, я так понял что все это дело на линейных оптопарах делать плохая затея)))) Большая погрешность измерения будет? или много гемароя с обвязкой? Может кто нибудь популярно объяснить))) Давайте наверно я объясню что вообще требуется более подробно, что бы стало хоть как то понятней. В общем имеется система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности. Мне нужно все это дело обеспечить питанием, из переменки с помомщью мощного преобразователя AC-DC получаю постоянку равную 400В, с током 20А. Мне нужно сделать, так называемую платку управления всем этим делом, тоесть: нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. Чтобы избежать каких либо проблем с помехами и т.д. хотелось бы полностью управляющую часть гальванически отвязать от силовой. И при этом иметь более менее точно мерять ток и напряжение ( с током разобрался), а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:32
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) *
Я вас не совсем понял)))

Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:42
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 17-12-15
Пользователь №: 89 729



Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:32) *
Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро...

Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:55
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:42) *
Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?

Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 09:23
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 17-12-15
Пользователь №: 89 729



Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:55) *
Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так?

Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=)))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Меджикивис
сообщение Dec 18 2015, 16:17
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 13:23) *
найти оптимальное решение (цена/точность).
На мой взгляд, оптимальное по этим параметрам решение - добавить подчиненный микроконтроллер с АЦП на борту. Tanya рекомендовала PIC, я - за, но есть и немало других весьма дешевых.
Пусть этот дополнительный контроллер питается от тех же 400V, гальванически с ними связан, и меряет их АЦП-шкой непосредственно через делитель. Это максимально возможная линейность и точность.
А результат пусть отсылает главному контроллеру через оптронную развязку в виде уже готового числа.
Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох.


--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 19 2015, 14:30
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Меджикивис @ Dec 18 2015, 19:17) *
Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох.


Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Меджикивис
сообщение Dec 20 2015, 08:12
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



Цитата(Tanya @ Dec 19 2015, 18:30) *
Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет.
Полагаете, от семи киловатт заметно будет?



--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- melnik_001   Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК   Dec 17 2015, 11:09
- - Plain   Прежде, чем один раз сделать, ввиду незаданной точ...   Dec 17 2015, 22:20
- - melnik_001   Спасибо конечно за ответ, но ничего полезного из н...   Dec 18 2015, 03:15
|- - Tanya   Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 07:03) С учет...   Dec 18 2015, 05:21
||- - Tanya   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23) Д...   Dec 18 2015, 10:03
||- - Александр1   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23) И...   Dec 18 2015, 10:06
||- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 19 2015, 17:30) Одним ...   Dec 19 2015, 21:41
|||- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2015, 00:41) ))...   Dec 20 2015, 12:33
|- - Александр1   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) ....   Dec 18 2015, 08:47
||- - melnik_001   Цитата(Александр1 @ Dec 18 2015, 14:47) В...   Dec 18 2015, 08:53
|- - blackfin   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) ....   Dec 18 2015, 08:54
|- - Plain   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) 7...   Dec 18 2015, 15:19
- - blackfin   И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335..   Dec 18 2015, 05:59
- - vladec   А может Вам квазигальваническая развязка прокатит....   Dec 18 2015, 07:34
- - Vishv   ЦитатаИнтиресный вариант, а какая примерно получит...   Dec 18 2015, 08:46
- - MegaVolt   HCNR200 вполне подойдёт. Вот схема включения Х...   Dec 18 2015, 10:48
- - melnik_001   Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробова...   Dec 18 2015, 11:48
|- - MegaVolt   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 14:48) П...   Dec 18 2015, 12:21
- - Меджикивис   Тогда это зависит не от формата посылки, а от отно...   Dec 20 2015, 12:55
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Dec 20 2015, 15:55) Т...   Dec 20 2015, 13:31
- - Меджикивис   Ну а как Вы думаете, почему столь экономным способ...   Dec 20 2015, 15:32
- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 20 2015, 15:33) Это од...   Dec 20 2015, 21:06