> МК и дымовой датчик
Павел_Б
сообщение Jan 26 2016, 08:27
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Здравствуйте.
Есть устройство на МК (atmega8 ), на плате также присутствует напряжение +12В.
Задача - контролировать дымовой пожарный датчик типа ИП212.
Открыл мануал на ИП212-41М - написано - диапазон питающих напряжений 9-30В. Выходной сигнал - уменьшение сопротивления до 500 Ом (при протекании через извещатель ток величиной 20 мА).
Открыл мануал на ИП212-45А - написано - питание от 20 до 28В... пришлось его "отсечь".
Как-то можно контролировать состояние одного ИП212-41М датчика с помощью МК и наличием напряжения 12В?
Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
adnega
сообщение Jan 26 2016, 08:38
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Павел_Б @ Jan 26 2016, 11:27) *
Как-то можно контролировать состояние одного ИП212-41М датчика с помощью МК и наличием напряжения 12В?

Можно, но что бы понимаете под "контроллировать состояние"?
Состояний в пожарке может быть очень много: "норма", "обрыв", "КЗ", "внимание", "пожар".
В простейшем случае последовательно включить резистор 100 Ом на землю и измерять на нем напряжение или считывать дискретное состояние.
Пока датчик не в сработке там будет 0. При сработке датчика установится лог "1" при уровне ~2В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Павел_Б
сообщение Jan 26 2016, 09:10
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Цитата(adnega @ Jan 26 2016, 11:38) *
Можно, но что бы понимаете под "контроллировать состояние"?
Состояний в пожарке может быть очень много: "норма", "обрыв", "КЗ", "внимание", "пожар".
В простейшем случае последовательно включить резистор 100 Ом на землю и измерять на нем напряжение или считывать дискретное состояние.
Пока датчик не в сработке там будет 0. При сработке датчика установится лог "1" при уровне ~2В.

Если я правильно понимаю то:
состояние "норма" - это когда датчик не в сработавшем состоянии и ток по цепи (через датчик) течёт сколько то микроампер;
состояние "обрыв" - ток в цепи равен ноль;
состояние КЗ" - ток бесконечно большой (ограничен источником питания);
состояние "внимание" - это если в шлейфе сработал лишь один датчик;
состояние "пожар" - задымлено два и более датчика.
__
>В простейшем случае последовательно включить резистор 100 Ом на землю
Когда датчик не в сработавшем состонии у него внутреннее сопротивление порядка 300000 Ом (не помню откуда у меня взялась эта цифра). При срабатывании датчика его внутреннее сопротивление уменьшается до 500 Ом.
Если мы подключим как Вы написали то у нас если датчик не сработал - ток маленький, на резисторе в 100 Ом напряжение близко к нулю.
Если датчик срабатывает, его сопротивление уменьшается до 500 Ом. Тогда на последовательном резисторе в 100 Ом (что одной стороной подключено к gnd) будет порядка 2 В. Полное сопротивление цепи 500 Ом (датчик) + 100 Ом = 600 Ом. Ток в цепи составит 12В/600Ом = 20 мА (что ещё допустимо). Напряжение на датчике будет 10 Вольт.
Я правильно рассуждаю? Спасибо!