Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А, хочу использовать LDO регулятор |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 19 2016, 11:11
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
За 1000 часов поплывёт всё, так что, если этот стенд подразумевается мало-мальским средством измерения, то требуется и соответствующая схемотехника, а именно, минимальные воздействия на эталоны, ну и, простой здравый смысл говорит о том, что 500 фольговых резисторов по 10 долларов каждый, ещё и под нагрузкой, заменяются на один такой без неё и 500 обычных, постоянно калибруемых им, что в совокупности даёт итоговую схему, состоящую из "верхних" источников тока на LM324 и PNP, между коллекторами которых и нагрузками — плавающие датчики тока на обычных резисторах, измерение АЦП напряжения на которых дифференциальное, как и на нагрузке, а к коллекторам же через диоды Шоттки — 501-канальный каскодный коммутатор калибрующего тока на NMOS (один канал, как сказано выше, подключает этот ток к эталону).
Мешок PNP выгоднее взять в изолированных корпусах TO-220FP, чтобы не маяться с прокладками. Поскольку разброс ОУ, PNP и прочего теперь компенсирован, ЦАП тоже могут быть любыми, начиная от простых ШИМ с RC-фильтрами на выходах, при соблюдении прочей соответствующей схемотехники, разумеется.
В качестве калибруемых датчиков температуры — пары чередования "в горячую", т.е. механически оперативно, заменяемых стандартных RTD, измеряемых с опорой на тот же единственный эталон сопротивления.
|
|
|
|
|
Jan 21 2016, 22:36
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223

|
Цитата(Plain @ Jan 19 2016, 15:11)  В качестве калибруемых датчиков температуры — пары чередования "в горячую", т.е. механически оперативно, заменяемых стандартных RTD, измеряемых с опорой на тот же единственный эталон сопротивления. Не могли бы вы дать ссылку на даташит такого коммутатора. Планируем делать модульно. Разбить на 15-20 19дюймовых корпусов по 32 диода в каждый и все это в две высокие 19дюймовые стойки засунуть. Если брать один коммутатор и на него заводить, будет запарка с разъемами и вообще хаос, если где контакт плохой или что еще. А если брать на каждый ящик коммутатор 33 канальный то не рационально. Давайте подойдем со здравым смыслом. Я попытался первым делом уточнить у заказчика зачем ему высокая точность. Заказчик долго чесал репу, выясняются что особая точность не нужна. Оказывается можно и с дрейфом +/-1% в год на ток и на напряжение. Температуру вообще +/- 2°C. А световой ток вообще 7-8% относительно полной скалы. Думаю отделаться калибратором, который раз в год будут устанавливать вместо испытуемой нагрузки и калибровать. Коэффициенты и оффсет дигитально накладывать через цап и ацп. Кстати, фотодиоды надо бы темперировать. У кремневых дрейф 0.1%/°C и при 50°C перепаде имеем 5% , Скажите почему вы считаете, что металоксид пленка поплывет за 1000 часов больше 0.5%. Применяю вот эти ссылка на даташит и доволен, стоят около доллара и дрейф меньше 0.5%. К тому же шунты можно охлаждать и брать заведомо мощнее. Все же надеюсь на компромис без коммутаторов.
|
|
|
|
|
Feb 3 2016, 20:02
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223

|
Цитата(Plain @ Feb 3 2016, 21:46)  Растолкуйте нам, для начала, откуда взялись 6 В и 1 кВт, когда практически вчера было: И ни для кого не секрет, что 300-ваттных 5-вольтовых блоков питания, может даже уже в комплекте с упомянутыми корпусами,— на каждом углу как грязи. Да от жадности. Хотят 40 мест в 4U ящик уместить, вот суммарно и будет 800Ватт. Тут куча проблем с габаритами и с теплоотводом. А 5В мало. По ТЗ макс на диоде от 3В до 6В в зависимости от вида и температуры. Если с запасом на провода и шунты и падения на предложенном вами коммутаторе то нужно 7. Можно конечно в этой куче 5-Вольтных TL431 подкрутить на 7, но нужно кондёры менять тоже. К тому же киловаттный БП занимает на половину меньше чем три 300Вт и дешевле в полтора раза (на вскидку). Хотел бы видеть кучу 7-ми вольтных . Нужно идти на здравые компромиссы. Один из таких компромиссов взять например 12В БП их тоже как грязи. Как недостаток, дополнительный buck регулятор с 90% эффективности. Хотелось бы услышать Ваше мнение о самом принципе, когда две ОС. Одна для линейной регулировки тока, другая ОС не дает диссипировать много на линейном ключе и подстраивает шим контроллер. Мне этот принцип пригодится еще для пельтие модулей. Тут одним напряжением не отвертеться. П.С. Прошу прощения у тов. Герца, тема и правда ушла в офф. Обязательно создам новую
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 3 2016, 20:06
|
Guests

|
Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02)  когда две ОС. Одна для линейной регулировки тока, другая ОС не дает диссипировать много на линейном ключе и подстраивает шим контроллер. Этот принцип применялся еще в "заржавленные" годы.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Rockstein Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А Jan 15 2016, 21:58 Егоров Попробуйте вместо шанта шунт. Jan 16 2016, 06:18 Rockstein Цитата(Егоров @ Jan 16 2016, 09:18) Попро... Jan 16 2016, 08:23 Plain Например, один стандартный БП 5 В 20 Вт, один типо... Jan 16 2016, 10:38 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:38) Наприм... Jan 16 2016, 10:45 Plain А соединить всё как обычно, т.е. последовательно, ... Jan 16 2016, 10:53 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:53) А соед... Jan 16 2016, 10:58 Plain Поскольку закон Ома, которому отродясь несколько в... Jan 16 2016, 11:41 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 14:41) Поскол... Jan 16 2016, 12:02 Plain Тогда вышеозвученное решение — 500 источников тока... Jan 16 2016, 12:54 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 15:54) Тогда ... Jan 16 2016, 14:28  Plain Цитата(Rockstein @ Jan 16 2016, 17:28) хо... Jan 16 2016, 15:25   Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 18:25) Ключев... Jan 16 2016, 15:52    Onkel а поскольку вы оптическую мощность все равно смотр... Jan 18 2016, 19:06 Hexel возьмите такую схему. из расчета 3А и шунта 0,1 Ом... Jan 17 2016, 15:47 Rockstein Цитата(Hexel @ Jan 17 2016, 18:47) возьми... Jan 18 2016, 22:58 Alexashka Если нет требования чтобы нагрузка сидела на земле... Jan 19 2016, 07:22 Rockstein Цитата(Alexashka @ Jan 19 2016, 10:22) Ес... Jan 21 2016, 20:39 Kaligooola У Тexas Instruments есть документ Using the TPS621... Jan 19 2016, 09:45  Plain Цитата(Rockstein @ Jan 22 2016, 01:36) мо... Jan 22 2016, 01:43   Rockstein Цитата(Plain @ Jan 22 2016, 05:43) Это та... Jan 22 2016, 12:00    Plain Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02) Хот... Feb 5 2016, 22:21     Rockstein Цитата(Plain @ Feb 6 2016, 01:21) Да заур... Feb 7 2016, 18:31 Rockstein Подниму тему. К сожалению идея общего БП на 6В не ... Feb 3 2016, 14:50 Herz Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 16:50) Под... Feb 3 2016, 16:39  Rockstein Цитата(Herz @ Feb 3 2016, 19:39) А ничего... Feb 3 2016, 17:21 Plain Калибровка даёт точное значение R10. Для того, что... Feb 7 2016, 21:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)