Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.

Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Peter_N
сообщение Apr 4 2016, 09:24
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 14-02-12
Пользователь №: 70 257



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) *
Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.

Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?


добавьте верхний ключ .
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...118443451,d.bGg

хотя это для других контроллеров применяют.

Сообщение отредактировал Peter_N - Apr 4 2016, 09:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 11:02
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Спасибо за ликбез. Еще образовалась пара вопросов по расчету компонентов. Первым на входе стоит варистор. На 220 вольт мы ставим на 430 вольт. На 380 вольт по идее должен пойти FNR-14K681. У него максимальное рабочее напряжение 420 VAC. Если 380 придет +10% то почти столько на нем и будет. Соответственно надо ставить следующий - FNR-14K751 с рабочим напряжением 460VAC. Я правильно рассуждаю?

Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 11:55
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 15:02) *
Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.

Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 12:20
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 14:55) *
Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.


Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 12:41
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 16:20) *
Ток утечки это справочный параметр для конкретного экземпляра/проиводителя?

Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 11:10
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 16:41) *
Да, в справочных данных приводится ток утечки. В БП компьютеров, например, стоят резисторы по 150 кОм.

Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes). Когда стоял один то использовали 22х400. Сейчас хочу поставить два на 47х400. Рабочее напряжение около 300 вольт (взялось как половина от 591 вольта постоянки). Получаю значение тока 0.02*47*300=282uA. Соответственно при 300 вольтах должны поставить сопротивление меньше чем 300/0.000282=1.6МОм. Для такого случая и 100К 150К И 470К подходят. Я их в разных источниках наблюдал. Тогда выбираю 150К. Я нигде не ошибся?


Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 14:56) *
Тогда не ставьте его самым первым, а хотя бы после входного фильтра. Фильтр сопротивление имеет не бесконечно малое, да и ВЧ съест.


У нас во всем оборудовании сразу на входе стоит предохранитель и за ним варистор. Периодически в ремонт приходит оборудование в котором варистор иногда разорван в клочья а предохранитель соответственно в обрыве. Все остальное живо - как будто ничего не произошло. Я так понимаю, варистор на себя все "принял" и разогрелся до тока спалившего предохранитель. Мне эта история очень нравится. Обычно все приходит с пометкой "после грозы". То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 11:43
Сообщение #8


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) *
Для того типа что решил использовать нашлось значение I ≦ 0.02CV(μA) (After 5 minutes).

Наверное лучше брать значение (After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ.
Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) *
То есть природа нас щадит. А вот от людей приходится защищаться - см. с начала этой темы... biggrin.gif

Да уж rolleyes.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Apr 5 2016, 11:57
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 15:43) *
Наверное лучше брать значение (After 1000 hrs) оно тоже есть в ДШ.

Да уж rolleyes.gif


Не нашел. Помогите

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CapXon_HP.pdf ( 260.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Apr 5 2016, 13:20
Сообщение #10


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:57) *
Не нашел. Помогите

В таблице: Endurance (выносливость). Первые строчки - условия теста: 2000 ч; 105 град.С; рабочее напряжение.
Последние строчки - результаты измеренные при 20 град.С: ... ток утечки - Начальное заданное значение.
Вам повезло rolleyes.gif
Но я ещё слышал, что утечка увеличивается при повышении температуры rolleyes.gif Где найти - не знаю, может быть где-то в недрах рассуждений на сайте Capxon.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- SWT-RUS   нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC   Apr 4 2016, 08:52
- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) ...   Apr 4 2016, 09:23
- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 14:52) ...   Apr 4 2016, 17:34
|- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 20:34) Посл...   Apr 4 2016, 17:41
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 20:41) ...   Apr 4 2016, 18:16
|- - SWT-RUS   Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 22:16) В т...   Apr 5 2016, 05:15
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 08:15) ...   Apr 5 2016, 10:56
- - Ydaloj   использовать некий узел, который при повышении Uпи...   Apr 4 2016, 19:50
- - Oxygen Power   Цепь из PTC термистора и варистора должна спасти в...   Apr 5 2016, 13:27
|- - SWT-RUS   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 16:27) ...   Apr 5 2016, 18:06
- - Muxa   Добавлю свою копеечку. 1. Варистор в принципе расх...   Apr 10 2016, 19:26


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016