реклама на сайте
подробности

 
 
> Обмен данными между устройствами, или как по прерыванию передать данные из одного драйвера в другой?
Viwon
сообщение Apr 20 2016, 17:06
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 18-03-14
Пользователь №: 80 976



Всем доброго времени суток!

Имеется плата с ARM, АЦП и ДСП на борту. При получении данных от АЦП вырабатывается аппаратное прерывание, по которому нужно передать данные в ДСП, как это реализовать?

Первое что приходит голову, написать общий драйвер АЦП-ДСП, и в обработчике прерывания «отправить» данные.
Однако, хочется, чтобы драйвера были независимые, тогда, получается нужен посредник, например демон, который будет передавать данные из одного драйвера в другой, но не пойму как ему сообщить о готовности данных. Думаю использовать raise_softirq в драйвере АЦП, а в демоне сделать его обработчик(open_softirq), но чувствую open_softirq работает только в пространстве ядра.

Подскажите, как обычно решают такую задачу, заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tarbal
сообщение Apr 23 2016, 20:09
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 351
Регистрация: 21-05-10
Пользователь №: 57 439



Вот здесь в конце описаны типичные ошибки при переключении потока в ожидание:
https://whatilearned2day.wordpress.com/2006...kernel-threads/

Mistakes that I made and rectified to make it work (..arrgh confessions are painful !)

> used schedule() without changing the task state, task state remained TASK_RUNNING and hence the thread got scheduled again.

> did not wak up the process and hence threads did not get rescheduled, leading to output only upto the counter 10 for both the threads.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:18