Есть силовой источник тока в виде линейного регулятора компенсационного типа 45В, 165А.
В момент включения совместно с низкоомной нагрузкой (или закороткой) горят практически все переходы коллектор-база транзисторов и с ними часть предохранителей 0.5А. Далее по этим сгоревшим переходам (падение 100...200 мВ) течёт ток через резистор 22 Ома, который в течении 10 сек сгорает от перегрева. Все остальные детали (первые два транзистора усилительного каскада, предохранители 6.3А и др.) остаются в рабочем состоянии. Стабилитрон 15В вроде как тоже сгоревший, т.к. падение напряжения на нём выше напряжения стабилизации.
Не могу понять в чём может быть причина ?
На 5ый вывод поступает сигнал с блока управления, в котором реализована обратная связь и защиты.
Что посоветуете предпринять в данном случае, ибо сгоревших транзисторов (ТО-3) набралось уже пол-ведра ?
Может быть как-то можно схемотехнически реализовать защиту от выгорания переходов транзисторов в силовом блоке ?
Моя не понимать и плакать crying.gif Плакать и не понимать как это починить.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
tntsasha
сообщение Apr 29 2016, 19:13
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 6-08-07
Пользователь №: 29 580



Цитата(Ydaloj @ Apr 29 2016, 16:26) *
давайте так
что такого нужно подать на контакт 5, чтобы при к/з в нагрузке у транзисторов повылетали именно коллекторные переходы

Тут уместнее будет - что нужно поменять чтобы независимо от сигнала управления на контакте 5 эти переходы у транзисторов не повылетали ?

Цитата(Plain @ Apr 29 2016, 16:39) *
Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и т.п.) и поместить между базой первого транзистора и Конт.6.

Как понимаю - это будет ограничивать полное открытие транзисторов усилительного каскада ? Надеюсь что такая припарка поможет.
Может конденсатор куда-н ещё поставить ?

Цитата(Herz @ Apr 29 2016, 16:56) *
Да, предохранители в цепи базы - это сильно...
А как он течёт, если пол-амперные предохранители сгорают? rolleyes.gif Впрочем, ясно как. Но в чём смысл этих предохранителей - ума не приложу.
Стабилитроны обычно пробиваются в КЗ.

Сгорает часть этих предохранителей, около 20%, вместе с переходами к-б, а по остальным течёт ток через этот резистор.

Цитата(Abell @ Apr 29 2016, 17:58) *
Азохен вей, какой шлимазл эту схему придумал... Плакать и выкинуть в мусорку, особенно - "блок управления, в котором реализована обратная связь и защиты", как не оправдавший доверия.
"Починить" здесь - от слова "Переделать все" laughing.gif

Да. Источники тока довольно таки тяжёлые и увесистые шкафчики с водяным охлаждением и трёхфазным понижающим трансформатором.
Привезены из Голландии, придуманы очевидно там же.
Выкинуть, не вариант, нужно починить. Переделывать всё не хотелось бы - хотелось бы простую защиту именно от выгорания переходов.

АЦП и ЦАП в блоке управления - одни из первых разработок от AnalogDevicа закорпусированы в модуль.
При том плат управления с АЦП (разными) три вида, хотя блоки управления на одно лицо, т.е. панель.
Такое ощущение, что эти блоки питания - какие-то макеты и т.к. их несколько видов - прослеживается эволюция развития этих источников.
От такого же силового линейного регулятора, но без предохранителей в базах и эмитерах, до регулировки асинхронным приводом ЛАТРа.
Хотя блоки управления подходят ко всем типам силовых частей.

Цитата(Oxygen Power @ Apr 29 2016, 18:55) *
Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Транзисторы горят из-за превышения напряжения.

Паразитных индуктивностях где ? Топология силовой части довольно таки грамотно сделана. Только если индуктивность базовых предохранителей ?
Превышение напряжения перехода к-б ?

Пока собираюсь заменить транзисторы ... второй раз уже ... в трёх источниках питания (((
Кстати, другие источники питания с такой же силовой частью работают уже несколько лет и не сгорают. Может электролиты после выпрямителя высохли ?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение May 3 2016, 19:52
Сообщение #3


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) *
Источники тока довольно таки тяжёлые и увесистые шкафчики с водяным охлаждением и трёхфазным понижающим трансформатором.
...
Превышение напряжения перехода к-б ?
...
Может электролиты после выпрямителя высохли ?

Кстати вспомнилось - а ведь был похожий случай, еще в прошлом веке, кажется. На другой аппаратуре, но с похожей схемотехникой - правда, выходной транзистор был всего один, но очень мощный по тем временам. Может, в Вашем случае причины похожие.
Прикол был в том, что кроме потери емкости фильтрующих конденсаторов, которую очень не сразу обнаружили, в трехфазном выпрямителе был еще стремящийся в обрыв один из шести диодов. То есть, на холостом ходу все работало, а под нагрузкой - не всегда, но очень часто сжигался именно коллекторный переход выходного транзистора.
В момент, когда диод обрывался, потенциал на коллекторе становился намного меньше, чем на базе, и благодаря чересчур мощному предвыходному транзистору и отдельному источнику питания для него, а так же очень чуткой и быстрой обратной связи, через коллекторный переход выходного транзистора шел достаточно большой прямой ток. Предохранителей не было, был резистор, он тоже сгорал.
Естественно, сначала заменил высохшие конденсаторы фильтра. Потом обратил внимание на возникающие иногда не совсем трехфазные пульсации питания в рабочем режиме, и вычислил неисправный диод. Потом не спеша сделал и внедрил новую схему, которая проработала до позапрошлого года, пока не отправилась в металлолом вместе со станком laughing.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- tntsasha   Линейный регулятор на параллельных транзисторах   Apr 29 2016, 12:35
- - MikeSchir   Ну что сказать? Трудно увидеть кошку...(С) Невозмо...   Apr 29 2016, 13:10
- - Ydaloj   давайте так что такого нужно подать на контакт 5, ...   Apr 29 2016, 13:26
- - MrYuran   Как говорил препод по радиоэлектронике, "точе...   Apr 29 2016, 13:38
- - Plain   Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и...   Apr 29 2016, 13:39
- - Herz   Да, предохранители в цепи базы - это сильно... Цит...   Apr 29 2016, 13:56
- - Abell   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 15:35) Пла...   Apr 29 2016, 14:58
- - Oxygen Power   Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Т...   Apr 29 2016, 15:55
|- - Plain   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) Мож...   Apr 29 2016, 19:48
|- - Oxygen Power   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 23:13) Пар...   Apr 30 2016, 03:48
|- - Abell   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 22:13) Кст...   Apr 30 2016, 20:03
||- - sherr   Цитата(Abell @ Apr 30 2016, 23:03) П.С. К...   May 3 2016, 13:36
- - domowoj   tntsasha Это же просто эмиттерный повторитель, ну ...   Apr 30 2016, 04:28
- - NeonS   В таких "ломовых" схемах для выходных тр...   Apr 30 2016, 11:31
- - SmartRed   Огласите все таки тип транзисторов и их количество...   May 1 2016, 18:00
|- - MikeSchir   Цитата(SmartRed @ May 1 2016, 22:00) Огла...   May 4 2016, 07:05
- - iev91   Стабилитрон - однозначно выкинуть. Также выкинуть...   May 3 2016, 20:47
- - SNGNL   Цитата(tntsasha @ Apr 29 2016, 23:13) Как...   May 3 2016, 21:26
- - Oxygen Power   Попробуйте поставить варисторы параллельно К-Э на ...   May 4 2016, 04:27
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ May 4 2016, 11:05) Наз...   May 5 2016, 20:40
|- - MikeSchir   Цитата(SNGNL @ May 6 2016, 00:40) Вероятн...   May 6 2016, 08:50
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ May 6 2016, 12:50) При...   May 6 2016, 09:53