Отечественный АЦП или микроконтроллер, с честным дифференциальным аналоговым входом |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 13 2016, 17:45
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 50
Регистрация: 10-05-12
Пользователь №: 71 756

|
Цитата(Plain @ Jun 9 2016, 01:53)  А от уныния однозначно помогает докладная записка о невыполнимости задачи. Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть, см. К1921ВК01Т. Еще стоит порыться среди миландровских микроконтроллеров для электросчетчиков, там можно найти и пластик и диф.входы, но не факт что оно подойдет. Записки о невыполнимости могут вызвать уныние уже у начальства, у которого могут быть свои способы борьбы с унынием
|
|
|
|
|
Jun 14 2016, 21:58
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(AlexG @ Jun 13 2016, 20:45)  Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть Повторю, сделал кучу подобных блоков сам и видел кучу же аналогичного от конкурентов — всегда была тьма рассыпухи, как минимум коммутатор эталона сопротивления, а его в пластике нет. Во-вторых, в отличие от AD, все эти встроенные с микроконтроллеры АЦП безбуферные, что необходимо в первую очередь для согласования с защитой, а потому, по части RTD способны намерять лишь среднее по больнице, так что здесь по-любому нужны внешние мультиплексоры, усилитель и простой микроконтроллер с одновходовым АЦП.
|
|
|
|
|
Jun 15 2016, 10:12
|

неотягощённый злом
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643

|
Цитата(Plain @ Jun 15 2016, 00:58)  Повторю, сделал кучу подобных блоков сам и видел кучу же аналогичного от конкурентов — всегда была тьма рассыпухи, как минимум коммутатор эталона сопротивления, а его в пластике нет. К561КП2 ??? Цитата Во-вторых, в отличие от AD, все эти встроенные с микроконтроллеры АЦП безбуферные, что необходимо в первую очередь для согласования с защитой, а потому, по части RTD способны намерять лишь среднее по больнице, так что здесь по-любому нужны внешние мультиплексоры, усилитель и простой микроконтроллер с одновходовым АЦП. Именно так уже и сделал, только с регулируемым источником опорного тока и без ратиометрии - в 0,5% без калибровки вписываемся, но на грани. Жажду упрощения схемы и повышения её точности. Цитата(HardEgor @ Jun 14 2016, 15:02)  Можно у них на форуме поспрашивать. Так и не смог найти кнопку регистрация!!!! А без регистрации на форуме не запостить вопрос...
--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
demiurg_spb Отечественный АЦП или микроконтроллер Jun 6 2016, 16:22 HardEgor Так по классике - читаем МОП44 и выбираем.
Посмотр... Jun 7 2016, 14:25 demiurg_spb Спасибо! Посмотрел...
Ни одного изделия в плас... Jun 7 2016, 15:05  HardEgor Цитата(demiurg_spb @ Jun 7 2016, 21:05) Н... Jun 8 2016, 11:11 Plain Нет никаких проблем сделать измеритель RTD на микр... Jun 8 2016, 11:27 demiurg_spb Цитата(Plain @ Jun 8 2016, 14:27) SLOPE A... Jun 8 2016, 12:02  Plain Цитата(demiurg_spb @ Jun 8 2016, 15:02) S... Jun 8 2016, 12:49   demiurg_spb Цитата(Plain @ Jun 8 2016, 15:49) Не совс... Jun 8 2016, 17:39  demiurg_spb Цитата(AlexG @ Jun 13 2016, 20:45) Поблем... Jun 14 2016, 09:23   HardEgor Цитата(demiurg_spb @ Jun 14 2016, 16:23) ... Jun 14 2016, 12:02    Plain Цитата(demiurg_spb @ Jun 15 2016, 13:12) ... Jun 18 2016, 10:46     HardEgor del Jun 21 2016, 16:00
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|