> Контур тока (момента) при управление двигателем, Какое назначение ?
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 09:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 20-01-16
Пользователь №: 90 108



Подскажите, какое назначение контура тока (момента) в случае управления скоростью двигателя?

Задача, поддержание постоянной скорости вращения, вне зависимости от нагрузки, источник питания стабильный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
khach
сообщение Jun 22 2016, 10:47
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Подскажите пожалуйста, как распередлять ресурсы процессора на каждый контур? Обсчитывать все три петли на каждый тик PWM невозможно. Петлю тока приходится обсчитвать тоже не на каждый тик, обычно на 4-8 тиков один обсчет ( в зависимости от сложности алгоритма). А как часто надо вызывать обсчет контура скорости и контура положения?
т.е предположим частота ШИМ 32 кгц, ток меряем в каждом периоде и отдаем в контур тока или средний за 4-8 периодов, или последний. Контур тока вызывается с частотой 8 кгц, т.е полоса максимум 800 гц ( в 10 раз меньше периода). с какой частотой надо вызывать контур скорости? 800 гц , больше или меньше?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 22 2016, 13:53
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) *
т.е предположим частота ШИМ 32 кгц, ток меряем в каждом периоде и отдаем в контур тока или средний за 4-8 периодов, или последний. Контур тока вызывается с частотой 8 кгц, т.е полоса максимум 800 гц ( в 10 раз меньше периода).

Нет смысла частоту ШИМа делать больше частоты получения достоверных данных о токе и расчета поправок, только динамические потери увеличиваются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Jun 22 2016, 14:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 15:53) *
Нет смысла частоту ШИМа делать больше частоты получения достоверных данных о токе и расчета поправок, только динамические потери увеличиваются.

Скажите это низкоиндуктивным сервам постоянного тока. Если сделать частоту ШИМ низкой, то ток успевает вырасти до неприличных значений.
А считывание АЦП тока на каждом периоде ШИМ связано с особенностями таймера. Кстати, программная проверка на токовую перегрузку выполняется на каждом периоде и если два последовательных отсчета первышают уставку, уходим в защиту.
Конечно можно поставить компараторы на выходы токовых датчиков и уходить в защиту аппаратно. Это кстати реализовано внутри STM32F3, но серия как то не прижилась пока.
Токовые датчики по возможности надо ставить в диагональ моста ( последовательно с мотором с обеих сторон)- спасало от кругового огня на коллекторе и пробоя на корпус в двигателе. Резисторы после Н-моста на такое не среагируют.
Так что токовый конутр нагружен вычислениями и сравнениями весьма сильно, надо его оптимизировать.
Кстати, может кто подскажет, если планируется управление сервоприводом по интерфейсу типа CANOpen, как наиболее корректно представить величины из токвого контура в словаре CANOpen?
Сделать буферизацию? А если передполагается управление с feedforward, когда величина из словаря CANOpen влияет на установку контура?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 22 2016, 17:24
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(khach @ Jun 22 2016, 17:54) *
Скажите это низкоиндуктивным сервам постоянного тока. Если сделать частоту ШИМ низкой, то ток успевает вырасти до неприличных значений.

У Вас случаи такой у кого та другой, я рассказывал что в них общее, а не то какая должна быть частота.

Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 17:59) *
По моим представлениям, оптимум частоты ШИМ для подобных задач - где-то в диапазоне 10...20 кГц.
Выше - увеличиваются динамические потери, как уже говорили. Ниже - появляется неприятный слышимый звук.
Когда повышаете частоту, есть еще один нехороший эффект - время переключения ключей становится сопоставимым с периодом ШИМ.

Где то так.

Цитата
Для регулятора, вообще-то, нужно усредненное значение тока, за цикл. Как его лучше получить - обрабатывая мгновенные значения АЦП, или аппаратным интегрированием - это вопрос отдельный.

Может быть в каких то ситуациях усреднение за период сделать получится, но если применяется трехфазный (или многофазный) векторный ШЫМ (не путать с векторным управлением) ничего ни получится, по причине вражденой шумности.

Цитата
Мгновенное значение тока тоже нужно отслеживать (причем, непрерывно) - для реализации токовой защиты ключей. Усредненное значение для этих целей, как правило, не годится. Мгновенные значения АЦП - тоже. Пороговый токовый компаратор, аппаратно отключающий драйверы (и/или ключи) - наверное, единственно возможное решение. Требования по быстродействию к этой цепи могут быть очень высокими.

Токовую защиту от КЗ надо делать аппаратно, как Вы пишите делается зашита от превышений тока, например в случае сбоя регулирования.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Jun 22 2016, 18:22
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 20:24) *
Может быть в каких то ситуациях усреднение за период сделать получится...

Я написал, не за период (ШИМ), а за цикл.
Цикл работы регулятора тока, т.е. , как правило, несколько периодов ШИМ.

Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 20:24) *
Токовую защиту от КЗ надо делать аппаратно, как Вы пишите делается зашита от превышений тока, например в случае сбоя регулирования.

В чем Вы видите различие защиты от КЗ и защиты от превышения мгновенного значения тока заданного порога?
С моей точки зрения, это одно и то же явление. И защита здесь может быть только одна - реализованная аппаратно.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 22 2016, 22:36
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 21:22) *
Я написал, не за период (ШИМ), а за цикл.
Цикл работы регулятора тока, т.е. , как правило, несколько периодов ШИМ.

Кабы и так, как выше писал от этого только вред.

Цитата
В чем Вы видите различие защиты от КЗ и защиты от превышения мгновенного значения тока заданного порога?
С моей точки зрения, это одно и то же явление. И защита здесь может быть только одна - реализованная аппаратно.

Разница принципиальная, после срабатывания по КЗ ситуация считается аварийной, инвертор надо выключать, после превышения стоит пробовать пере загрузится.

Цитата(khach @ Jun 22 2016, 23:06) *
Вообще то очень бы хотелось посмотреть на схему силовой части сервопривода постоянного тока со всеми возможными защитами.

Что Вы считаете сервоприводом постоянного тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Jun 22 2016, 22:53
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 00:36) *
Что Вы считаете сервоприводом постоянного тока.

Сервопривод на щеточных двигателях постоянного тока. Тип возбуждения статора обговаривается отдельно. Проблема в том, что щеточные сервоприводы надо немного по другому защищать, чем синхронные BLDC или PMSM- у последних не бывает проблем с коммутатором, да и индуктивность обмоток безщеточных двигателей вряд ли изменится в процессе эксплуатации. А я вот недавно нарвался на разрушение и коррозию постоянного магнита статора в щеточном сервомоторе. Редкоземельный магнит из за разрушения защитного гальванического покрытия засыпал внутренности мотора кучей магнитной проводящей пыли, коммутатор в том числе. Для сервопривода это закончилось печально. Варианты зависших щеток тоже надо рассматривать и регистрировать. Или обрыв в тахогенераторе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 22 2016, 23:22
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(khach @ Jun 23 2016, 01:53) *
Сервопривод на щеточных двигателях постоянного тока.

Такими моторами серьезно не занимался, так что не советчик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Jun 22 2016, 23:34
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 01:28) *
Разница принципиальная, после срабатывания по КЗ ситуация считается аварийной, инвертор надо выключать, после превышения стоит пробовать перезагрузится.

А как будете отличать - КЗ, или не КЗ, или не совсем КЗ?
Пусковой режим, в тяжелых условиях, под нагрузкой - для привода мало чем отличается от КЗ, если, вообще, отличается. Или резкое торможение, например... Поэтому, режим КЗ, как и перегруз, - не повод, чтобы сразу бросать работу, и считать ситуацию аварийной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 23 2016, 00:11
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 02:34) *
А как будете отличать - КЗ, или не КЗ, или не совсем КЗ?

Почитайте про способ защиты, в народе называемый DESAT, и все Вам станет ясно.

Цитата
Пусковой режим, в тяжелых условиях, под нагрузкой - для привода мало чем отличается от КЗ, если, вообще, отличается.

Это не про моторы с электронным управлением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Jun 23 2016, 01:27
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 03:11) *
Это не про моторы с электронным управлением.

Понятно. Вы не в теме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oleg_d
сообщение Jun 23 2016, 12:22
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 12-05-06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041



Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 04:27) *
Понятно. Вы не в теме.

Когда замещение реальных знаний домыслами, никого не убеждает, применяется супер оружие "да Вы же не в теме" biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Jun 23 2016, 13:41
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 15:22) *
Когда замещение реальных знаний домыслами, никого не убеждает, применяется супер оружие "да Вы же не в теме" biggrin.gif

Менее всего хотелось бы продолжать дискуссию в подобном духе... rolleyes.gif
Давайте конкретно - где Вы увидели, якобы "домыслы", не соответствующие Вашим знаниям?
Вам не знакомы подобные режимы работы электродвигателей? Никогда с ними не сталкивались?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Lomax   Контур тока (момента) при управление двигателем   Jun 2 2016, 09:15
- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж...   Jun 2 2016, 10:31
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 11:31) Назначе...   Jun 2 2016, 11:10
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:10) попробу...   Jun 2 2016, 11:19
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 12:19) Уже луч...   Jun 2 2016, 11:51
|- - ELEKTROS   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) если пр...   Jun 2 2016, 13:22
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) пример ...   Jun 2 2016, 13:35
- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж...   Jun 2 2016, 13:49
- - Lomax   спасибо, уже есть чуточку понимания Получается в с...   Jun 2 2016, 14:27
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 17:27) можно с...   Jun 2 2016, 16:32
|- - @Ark   Цитата(dima32rus @ Jun 2 2016, 19:32) Кон...   Jun 7 2016, 12:09
|- - Lomax   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 13:09) В этой з...   Jun 7 2016, 13:10
|- - @Ark   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 16:10) задача ...   Jun 7 2016, 13:29
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 16:29) Я на ваш...   Jun 7 2016, 14:13
||- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 17:13) ... кон...   Jun 7 2016, 15:02
|- - Lomax   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 14:29) Я на ваш...   Jun 7 2016, 14:28
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 17:28) а можно...   Jun 7 2016, 15:22
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 16:22) А что В...   Jun 7 2016, 16:29
- - TSerg   Чаще используют токовый контур с отсечкой, для обе...   Jun 2 2016, 15:28
- - TSerg   Полагаю, что ТС-ру будет полезно вначале ознакомит...   Jun 2 2016, 18:19
- - Andreas1   На гиктаймсе была интересная серия статей https://...   Jun 2 2016, 19:09
|- - TSerg   Цитата(Andreas1 @ Jun 2 2016, 22:09) На г...   Jun 2 2016, 20:34
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 23:34) Ну.. в ...   Jun 3 2016, 09:14
|- - Lomax   Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 20:34) Сервопр...   Jun 15 2016, 08:58
|- - @Ark   Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) и все ...   Jun 15 2016, 23:50
|- - TSerg   Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) это чт...   Jun 16 2016, 10:25
- - Lomax   Спасибо всем еще вопросы как правильно измерять то...   Jun 6 2016, 10:46
|- - TSerg   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) еще воп...   Jun 6 2016, 17:50
||- - Lomax   Цитата(TSerg @ Jun 6 2016, 18:50) После т...   Jun 6 2016, 22:00
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра...   Jun 7 2016, 05:06
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 06:06) Дат...   Jun 7 2016, 07:26
||- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 10:26) потому ...   Jun 7 2016, 08:10
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:10) Вот...   Jun 7 2016, 08:16
||- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:16) ну я же...   Jun 7 2016, 08:33
|- - Elsystems   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра...   Jun 19 2016, 17:05
|- - Lomax   Цитата(Elsystems @ Jun 19 2016, 17:05) В ...   Jun 21 2016, 05:52
|- - Elsystems   Цитата(Lomax @ Jun 21 2016, 08:52) так то...   Jun 21 2016, 17:34
|- - Lomax   Цитата(Elsystems @ Jun 21 2016, 17:34) Та...   Jun 22 2016, 05:13
|- - digital   хорошая книжка для начала, Проектирование робото...   Jun 23 2016, 07:11
- - Herz   Автор, не надо "растягивать" сообщения п...   Jun 6 2016, 15:32
- - Herz   Lomax, я неясно выразился?   Jun 7 2016, 08:15
- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:33) Это...   Jun 7 2016, 08:47
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая...   Jun 7 2016, 09:19
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 10:19) У В...   Jun 7 2016, 09:22
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая...   Jun 7 2016, 09:36
|- - Lomax   ток в истоке транзистора задам вопрос по другом...   Jun 7 2016, 09:52
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 12:52) задам в...   Jun 7 2016, 10:02
|- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 11:02) Чер...   Jun 7 2016, 10:25
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 13:25) шунт то...   Jun 7 2016, 10:46
- - ozone   Проще всего это понять на примере автомобиля. В а...   Jun 10 2016, 07:26
- - Herz   По-моему, эту "аналогию" не то что проще...   Jun 10 2016, 10:43
|- - @Ark   Аналогия с автомобилем не очень удачная. Там первы...   Jun 10 2016, 11:01
||- - ozone   Цитата(@Ark @ Jun 10 2016, 13:01) В серво...   Jun 11 2016, 14:23
||- - @Ark   Цитата(ozone @ Jun 11 2016, 17:23) В серв...   Jun 11 2016, 19:47
||- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 11 2016, 22:47) Вот и о...   Jun 12 2016, 13:18
||- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jun 12 2016, 16:18) Если п...   Jun 12 2016, 16:33
|- - ozone   Цитата(Herz @ Jun 10 2016, 13:43) По-моем...   Jun 17 2016, 18:00
|- - Herz   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Это у ...   Jun 17 2016, 19:15
|- - @Ark   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 21:00) Если б...   Jun 17 2016, 19:32
|- - khach   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Если б...   Jun 18 2016, 09:22
|- - ozone   Цитата(khach @ Jun 18 2016, 12:22) а мне ...   Jun 18 2016, 17:12
- - Herz   Почему бы не пойти дальше, и не контролировать про...   Jun 12 2016, 15:43
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 12 2016, 18:43) Почему ...   Jun 12 2016, 16:05
|- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) Подска...   Jun 22 2016, 13:01
|- - amaora   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с...   Jun 22 2016, 14:15
||- - oleg_d   Цитата(amaora @ Jun 22 2016, 17:15) А вел...   Jun 22 2016, 14:36
|- - Tanya   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с...   Jun 22 2016, 14:25
||- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 20:22) В чем В...   Jun 22 2016, 20:06
|- - @Ark   По моим представлениям, оптимум частоты ШИМ для по...   Jun 22 2016, 14:59
- - khach   Сервомоторы никто гонять в режиме 200-500% перегру...   Jun 23 2016, 15:08
- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 23 2016, 18:08) Сервом...   Jun 23 2016, 18:00
- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 20:00) Сервопр...   Jun 23 2016, 18:18
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:00) Сервопр...   Jun 23 2016, 18:24
- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 23 2016, 21:18) ... Ци...   Jun 23 2016, 19:57
- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:57) В устро...   Jun 23 2016, 21:15
|- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 24 2016, 00:15) ... Чт...   Jun 23 2016, 22:12
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 22:57) В устро...   Jun 24 2016, 20:42
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42) В свя...   Jun 24 2016, 21:50
|- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 00:50) Во перв...   Jun 26 2016, 09:45
|- - khach   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 11:45) Так в...   Jun 26 2016, 10:33
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42) После...   Jun 25 2016, 04:23
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 07:23) А докум...   Jun 26 2016, 10:52
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 12:45) Начне...   Jun 26 2016, 11:48
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 14:48) Начнем ...   Jun 26 2016, 13:39
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 16:35) В сис...   Jun 26 2016, 15:22
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 18:22) посколь...   Jun 26 2016, 16:53
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 19:53) Укажи...   Jun 26 2016, 17:24
2 страниц V   1 2 >


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 14:37
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016