Доброго времени суток!
Случайно попался сгоревший блок питания от коммутатора Cisco на 4 кВт. Вскрытие показало что сгорели силовые ключи в ККМ(2SK2837 4 штуки) и диод(20JL2C). ноги этих элеметов отгорели. в схеме используется два параллельных канала (см. схему в аттаче), причем второй канал не пострадал. они управляются в одноканального контроллера 83854, и работают параллельно. я проверил услитель в затворах мосфетов, транзисторы прозваниваются как исправные. Вопросы заключается в следующем: из-за чего могло так произойти и на что можно заменить 20JL2C (не нашел где можно раздобыть за приемлемые деньги)?. Отгорание случилось в момент включения БП в сеть.



Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Jul 1 2016, 10:58
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



А вы уверены, что сможете починить ККМ, если не знаете, как найти аналог диоду?


--------------------