Цитата(Plain @ Jul 13 2016, 15:50)

Что хоть за сигналы-то — гигавольт и гигагерц, не иначе? А то туговато у нас с телепатией.
Сигналы - токовый выход (4...20 мА) от средств измерения тока и постоянное напряжение (0-10 В) от датчиков температуры.
Примерно 80 каналов измерения.
Границы сигналов могут несильно измениться позднее, но это пока не важно. Ищу принцип гальванической развязки на все эти 80 каналов.
Цитата(LII @ Jul 13 2016, 16:05)

Примените схему: напряжение - преобразователь напряжение/частота - оптрон - преобразователь частота/напряжение - напряжение. Если Ваши данные попадают в микроконтроллер, то последнее звено можно упустить. Я делал такое на LM331N, измерял 600 В, замечательно работает, такое можно сделать и на Российской элементной базе.
Спасибо за хорошую идею.
Есть наши 1108ПП1
Сообщение отредактировал Smosia - Jul 13 2016, 13:52