реклама на сайте
подробности

 
 
> трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки, Изменить питание мощного электромагнита с однофазного на трехфазное
=VT=
сообщение Jul 20 2016, 21:36
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966



Добрый день!
Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома.
В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:

Примеры осциллограмм, снятые при работе:
режим работы с минимальной мощностью:

средняя мощность:

полная мощность:

В настоящее время наблюдаются следующие проблемы:
1. просаживается фаза, на которой сидит электромагнит, с 230~240В до 210В, что снижает его силу и вообще не есть хорошо.
2. работающее в этом помещении измерительное оборудование периодически глючит из-за помех, что происходит у "соседей", сидящих на этой-же фазе - боюсь представить...
3. Выпрямитель 5008 - расходник...

Вопросы:
можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?
может ли такой регулятор при разумной стоимости давать поменьше помех в сеть и "окружающее пространство"?
P.S. спросил на соседних форумах (чипмейкер и схем.нет), но не смог получить окончательный ответ, приношу извинения за дубль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SmartRed
сообщение Jul 21 2016, 06:21
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 03:36) *
...
Вопросы:
можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?

Можно сделать трехфазный регулятор. Это гораздо более сложная машина по управлению в сравнении с однофазной.
С помехами надо бороться в месте их возникновения и в однофазном и в трехфазном вариантах.

Да, у вас на последней картинке явная патология - несимметрия.
Опубликуйте принципиальную схему вашей железяки.

P.S. Если вздумаете ваять трехфазный регулятор, очень полезно ознакомиться с документацией на IR1110.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- =VT=   трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки   Jul 20 2016, 21:36
- - HardEgor   А не пробовали поставить обычный стабилизированный...   Jul 21 2016, 02:29
|- - Den64   Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 05:29) А н...   Jul 21 2016, 03:33
- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 00:36) Имеется...   Jul 21 2016, 03:56
|- - =VT=   Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 06:29) А н...   Jul 21 2016, 08:06
|- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 11:06) Да, рел...   Jul 21 2016, 10:57
||- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 14:57) Что ес...   Jul 21 2016, 11:35
|- - HardEgor   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 15:06) На нагр...   Jul 21 2016, 10:59
- - Plain   Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w ...   Jul 21 2016, 07:57
- - Herz   Автор! Отчего у Вас в сообщениях десятки пусты...   Jul 21 2016, 09:08
- - TSerg   Да нет у него тиристоров, там еще хуже - реле (кон...   Jul 21 2016, 11:19
- - TSerg   Лучше всего обратиться в отечественные конторы, кт...   Jul 21 2016, 12:57
|- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 16:57) может ...   Jul 21 2016, 13:37
|- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 16:37) Но уже ...   Jul 21 2016, 13:48
|- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:48) Это то...   Jul 21 2016, 13:59
- - TSerg   "Хозяин - барин". Советовать завершаю.   Jul 21 2016, 14:02
- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 18:02) ...   Jul 21 2016, 14:09
- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 17:09) Я остор...   Jul 21 2016, 14:22
- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:22) Вам же...   Jul 21 2016, 22:37
- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 22 2016, 01:37) По осци...   Jul 22 2016, 07:33
- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 10:33) При не...   Jul 22 2016, 09:21