трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки, Изменить питание мощного электромагнита с однофазного на трехфазное |
|
|
|
Jul 20 2016, 21:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966

|
Добрый день! Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома. В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:  Примеры осциллограмм, снятые при работе: режим работы с минимальной мощностью:  средняя мощность:  полная мощность:  В настоящее время наблюдаются следующие проблемы: 1. просаживается фаза, на которой сидит электромагнит, с 230~240В до 210В, что снижает его силу и вообще не есть хорошо. 2. работающее в этом помещении измерительное оборудование периодически глючит из-за помех, что происходит у "соседей", сидящих на этой-же фазе - боюсь представить... 3. Выпрямитель 5008 - расходник... Вопросы: можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"? может ли такой регулятор при разумной стоимости давать поменьше помех в сеть и "окружающее пространство"? P.S. спросил на соседних форумах (чипмейкер и схем.нет), но не смог получить окончательный ответ, приношу извинения за дубль.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
Guest_TSerg_*
|
Jul 21 2016, 03:56
|
Guests

|
Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 00:36)  Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома. В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме: Схему надо приводить электрическую, а не монтажную. Это у Вас реле "клацает" 60-ю амперами? Так это у Вас стенд для проведения испытаний на электромагнитную совместимость. "Клацать" надо тиристором, но тут временные параметры включенного состояния надо оговорить. Индуктивность электромагнита? Еще путь - перейти на повышенную частоту коммутации (ШИМ). То, что просаживается напряжение, это не проблема магнита, это проблема линии. Применение трехфазной конечно должно улучшить параметры по просадке, но потребуется трехфазный регулятор тока ( тиристоры, IGBT). Помехоизлучение - это комплексный вопрос. P.S. Ну а так, чтобы не мучиться - последовательно три сварочных инвертора по 8-10 кВт с выходным 90 В, только посмотреть на их продолжительность включения и необходимую.
|
|
|
|
|
Jul 21 2016, 08:06
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966

|
Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 06:29)  А не пробовали поставить обычный стабилизированный блок питания с выходным напряжением 300В 10А. На нагрузку 3,5 Ома 10А маловато  Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 07:56)  Схему надо приводить электрическую, а не монтажную. Это у Вас реле "клацает" 60-ю амперами? Так это у Вас стенд для проведения испытаний на электромагнитную совместимость. "Клацать" надо тиристором, но тут временные параметры включенного состояния надо оговорить. Да, реле, ТТР. Схемы нет, к сожалению, но устроено так: Переменное напряжение поступает на диодный мост, в разрыве одного из проводников перед диодным мостом стоит ТТР, которое отрезает от синусоиды ее часть, что и видно на осцилограмме: чем больше запрашиваемая мощность, тем меньше от синусоиды отрезается. мощность "запрашивается" постоянным напряжением небольшого потенциала на входе "black board". Цитата(Plain @ Jul 21 2016, 11:57)  Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w wire" пресловутой "black circuit board", а далее — трёхфазный выпрямитель и ШИМ-регулятор на одном транзисторе и одном диоде, конструктивно максимально поближе к нагрузке. сегодня сниму осцилограмму на входе "black circuit board", но ИМХО там постоянное напряжение от нуля и до определенного потенциала. Какие могут быть минусы у ШИМ регулятора по сравнению с "импульсно-фазовым управлением"?
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Jul 21 2016, 10:57
|
Guests

|
Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 11:06)  Да, реле, ТТР. Что есть ТТР? Это "Transformers" на Вашей схеме? Для чего он? Трансформатор тока или трансформатор питания схемы?
|
|
|
|
|
Jul 21 2016, 11:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966

|
Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 14:57)  Что есть ТТР? Это "Transformers" на Вашей схеме? Для чего он? Трансформатор тока или трансформатор питания схемы? ТТР это твердотельное реле, а в первом посте на монтажной схеме - СИФУ (система импульсно-фазового регулирования), трансформатор для синхронизации. P.S. из трехфазных СИФУ присматриваюсь к отечественным ТФМРМ производства Протон-Импульс, если они реально производятся (буржуйские SIPIN дороговаты), что касается ШИМ - вникаю. Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 14:59)  Понятно, что 100А. Тиристоры вам дают полосу помех от 50 Гц и выше, если выпрямить трехфазное напряжение и ШИМом регулировать, то фильтры на входе будут существенно меньше. Нет нигде никаких фильтров... ну т.е. их и не было и документацией не предусмотрены...
Сообщение отредактировал =VT= - Jul 21 2016, 11:40
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
=VT= трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки Jul 20 2016, 21:36 HardEgor А не пробовали поставить обычный стабилизированный... Jul 21 2016, 02:29 Den64 Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 05:29) А н... Jul 21 2016, 03:33  HardEgor Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 15:06) На нагр... Jul 21 2016, 10:59 SmartRed Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 03:36) ...
Воп... Jul 21 2016, 06:21 Plain Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w ... Jul 21 2016, 07:57 Herz Автор! Отчего у Вас в сообщениях десятки пусты... Jul 21 2016, 09:08 TSerg Да нет у него тиристоров, там еще хуже - реле (кон... Jul 21 2016, 11:19 TSerg Лучше всего обратиться в отечественные конторы, кт... Jul 21 2016, 12:57 =VT= Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 16:57) может ... Jul 21 2016, 13:37  TSerg Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 16:37) Но уже ... Jul 21 2016, 13:48   =VT= Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:48) Это то... Jul 21 2016, 13:59 TSerg "Хозяин - барин".
Советовать завершаю. Jul 21 2016, 14:02 =VT= Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 18:02) ... Jul 21 2016, 14:09  TSerg Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 17:09) Я остор... Jul 21 2016, 14:22   =VT= Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:22) Вам же... Jul 21 2016, 22:37    TSerg Цитата(=VT= @ Jul 22 2016, 01:37) По осци... Jul 22 2016, 07:33     =VT= Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 10:33) При не... Jul 22 2016, 09:21
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|