реклама на сайте
подробности

 
 
> трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки, Изменить питание мощного электромагнита с однофазного на трехфазное
=VT=
сообщение Jul 20 2016, 21:36
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966



Добрый день!
Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома.
В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:

Примеры осциллограмм, снятые при работе:
режим работы с минимальной мощностью:

средняя мощность:

полная мощность:

В настоящее время наблюдаются следующие проблемы:
1. просаживается фаза, на которой сидит электромагнит, с 230~240В до 210В, что снижает его силу и вообще не есть хорошо.
2. работающее в этом помещении измерительное оборудование периодически глючит из-за помех, что происходит у "соседей", сидящих на этой-же фазе - боюсь представить...
3. Выпрямитель 5008 - расходник...

Вопросы:
можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?
может ли такой регулятор при разумной стоимости давать поменьше помех в сеть и "окружающее пространство"?
P.S. спросил на соседних форумах (чипмейкер и схем.нет), но не смог получить окончательный ответ, приношу извинения за дубль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 14:02
Сообщение #2





Guests






"Хозяин - барин".
Советовать завершаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=VT=
сообщение Jul 21 2016, 14:09
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966



Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 18:02) *
"Хозяин - барин".
Советовать завершаю.


Я осторожно отношусь к советам людей, которые считают, что обычное магнитное реле может работать с частотой 100Гц, отрезая нужные кусочки от синусоиды )) Но помимо прочего, обратился по указанному Вами адресу и жду ответ, т.к. источник питания постоянного тока - это идеальный вариант. Но повторюсь, вопрос цены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 14:22
Сообщение #4





Guests






Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 17:09) *
Я осторожно отношусь к советам людей, которые считают, что обычное магнитное реле может работать с частотой 100Гц,

Уровень очередного топик-стартера (с числом сообщений менее 10) заранее не известен и, что ему придет в голову - тоже загадка.
Поэтому и задаются наводящие-уточняющие вопросы.

Вам же, с самого начала, следовало сказать то, что было сказано Вами гораздо позже, а не приводить монтажную схему ни о чем:
- есть прибор управления мощным электромагнитом (параметры);
- питание эл.магнита - однофазная сеть 220 В, ток, индуктивность;
- тип управления - импульсно-фазовый, период коммутации 10 ms;
- устройство управления - СИФУ (черный ящик);
- элемент коммутации - твердотельное реле (модель неизвестна);
- выпрямитель (такой-то);
- дополнительные дроссели в цепи коммутации отсутствуют;
- режим работы эл.магнита (такой-то).

Дальше - описание Ваших проблем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=VT=
сообщение Jul 21 2016, 22:37
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 20-08-09
Пользователь №: 51 966



Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:22) *
Вам же, с самого начала, следовало сказать то, что было сказано Вами гораздо позже, а не приводить монтажную схему ни о чем:
-

По осциллограммам можно было понять, что там ТТР (кстати это устоявшаяся аббревиатура), а не "магнитный пускатель" )) Ну да ладно, тему можно закрывать, в соседнем форуме подсказали отличное промышленное решение:
http://www.zvezda-el.ru/shop/vyprjamiteli/...yprjamitel-tvn/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 07:33
Сообщение #6





Guests






Цитата(=VT= @ Jul 22 2016, 01:37) *
По осциллограммам можно было понять, что там ТТР (кстати это устоявшаяся аббревиатура), а не "магнитный


При неопределенном уровне ТС он может подразумевать под этой аббревиатурой все, что угодно..
Короче, оказалось, что ТС не умеет пользоваться гуглом.
Бывает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- =VT=   трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки   Jul 20 2016, 21:36
- - HardEgor   А не пробовали поставить обычный стабилизированный...   Jul 21 2016, 02:29
|- - Den64   Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 05:29) А н...   Jul 21 2016, 03:33
- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 00:36) Имеется...   Jul 21 2016, 03:56
|- - =VT=   Цитата(HardEgor @ Jul 21 2016, 06:29) А н...   Jul 21 2016, 08:06
|- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 11:06) Да, рел...   Jul 21 2016, 10:57
||- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 14:57) Что ес...   Jul 21 2016, 11:35
|- - HardEgor   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 15:06) На нагр...   Jul 21 2016, 10:59
- - SmartRed   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 03:36) ... Воп...   Jul 21 2016, 06:21
- - Plain   Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w ...   Jul 21 2016, 07:57
- - Herz   Автор! Отчего у Вас в сообщениях десятки пусты...   Jul 21 2016, 09:08
- - TSerg   Да нет у него тиристоров, там еще хуже - реле (кон...   Jul 21 2016, 11:19
- - TSerg   Лучше всего обратиться в отечественные конторы, кт...   Jul 21 2016, 12:57
|- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 16:57) может ...   Jul 21 2016, 13:37
|- - TSerg   Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 16:37) Но уже ...   Jul 21 2016, 13:48
|- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 17:48) Это то...   Jul 21 2016, 13:59
- - =VT=   Цитата(TSerg @ Jul 22 2016, 10:33) При не...   Jul 22 2016, 09:21


Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:29
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016